请大师帮看看油分按装

[复制链接]
发表于 2017-1-4 19:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我把油分按在2的细管上吗?还是1上
IMG_1167.JPG
 楼主| 发表于 2017-1-4 19:26:44 | 显示全部楼层
24立方速冻库,280米铝排管,我准备分3路,旧主机,客户说15匹,没牌子,我用TX2  4号芯 三个 ,行吗,另油分没有,师傅们帮看看按那里。
发表于 2017-1-4 19:50:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
◆☆红雨☆◆ 发表于 2017-1-4 19:26
24立方速冻库,280米铝排管,我准备分3路,旧主机,客户说15匹,没牌子,我用TX2  4号芯 三个 ,行吗,另油 ...


图1点是空机加油口,油分的回油应接在图2点上(设个三通口)。
分三路蒸发管用4号膨胀阀是可以的。
 楼主| 发表于 2017-1-4 20:02:03 | 显示全部楼层
谢谢荣昌师傅,设个三通口干什么用
发表于 2017-1-4 20:06:29 | 显示全部楼层
学习啦  还没见到过
发表于 2017-1-4 20:37:50 | 显示全部楼层
学习啦  还没见到过
 楼主| 发表于 2017-1-4 21:30:25 | 显示全部楼层
新加油分用不用在里面加些油,是不是直接连在主机上,要不要中间加个阀。
发表于 2017-1-4 21:49:33 | 显示全部楼层
◆☆红雨☆◆ 发表于 2017-1-4 21:30
新加油分用不用在里面加些油,是不是直接连在主机上,要不要中间加个阀。

油分本来就是用于分离油的,分离的油都要回至压缩机,怎么还向它“加油”?压缩机的排气管接油分的进气口(落底管或称插入管),油分的出气口连接冷凝器。油分的机座也可与压缩机连在一起,压缩机与油分之间一般不要加设阀门。
 楼主| 发表于 2017-1-5 07:28:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-1-5 08:11 编辑

谢谢荣昌师傅,我想回油管上不加阀 ,能不能串气啊。
发表于 2017-1-5 08:24:03 | 显示全部楼层
◆☆红雨☆◆ 发表于 2017-1-5 07:28
谢谢荣昌师傅,我想回油管上不加阀 ,能不能串气啊。

发帖要讲清楚,你在7楼说要加阀,加阀加在什么部位?我在8楼还以为是加在压缩机与油分之间的排气管上,我已经说得很明显了,可你现在又说是回油管上加阀,在7楼就应该注明是在回油管上是否要加个阀门,这样不就直接回复了?
规范的油分里都会设置了回油浮球阀的,即会随着里面油面的高度浮球自动升高或降低,带动阀门开大或开小,没油了即会关闭的,还能会串气吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 23:58 , Processed in 0.313355 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表