求教这个压控的接线方式及低压压力调整方法

[复制链接]
发表于 2017-1-4 16:34:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 MINGDEJIADIAN 于 2017-1-4 19:03 编辑

这个压控的接线方式及低压压力调整方法
1483518861976.jpg
发表于 2017-1-4 17:03:46 | 显示全部楼层
压控   自己看   上面有图吗
发表于 2017-1-4 18:15:26 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
常闭和常开如果弄不明白上万能表,只看图帮不了你。
发表于 2017-1-4 18:20:51 | 显示全部楼层
你看看高压,低压,和压差。多看看说明书。
发表于 2017-2-18 18:25:19 | 显示全部楼层
有图就按图接 没图就用万用表确定触点就ok啦
发表于 2017-2-19 08:12:37 | 显示全部楼层
关于压力设置:先调左边的cut in 压力值,右边是压力差differential,cut in减去压力差就是 cut out的压力值。
关于接线:基本上这个低压开关是串联在控制回路,所以你要知道公共线和Normally close的那个端子把他们接在控制回路上。当低压侧压力降到cut out值之下,系统停机;当低压压力上升到cut in值以上,系统重新运行。
发表于 2017-2-20 19:41:19 | 显示全部楼层
            
接AC
发表于 2017-4-9 20:05:23 | 显示全部楼层
这个是丹弗斯的双压控制器。
发表于 2017-4-9 20:07:28 | 显示全部楼层
外壳上有接线图,你仔细查找一下就可以了。但是不能随便去更换,否则要改线路的,最好是按照原装的去换。