楼主: pinzhai

格力多联机一次奇葩的查漏经历!

[复制链接]
发表于 2017-1-3 13:47:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
孙永利83 发表于 2017-1-3 12:53
隔行如隔山,干防水的他也不懂,以为粘上就没事了,呵呵

居然被防水的堵上了;也是个牛逼
 楼主| 发表于 2017-1-3 14:32:51 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2017-1-3 08:20
真是意想不到啊。。。兵哥这句话起码值5K!

起码给2K我都愿意呀
 楼主| 发表于 2017-1-3 14:53:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
北方的雪人 发表于 2017-1-3 11:15
多联机查漏是很麻烦的,也不愿意接手。价格报高了,客户心疼。报少了,自己不划算。
   有时候要看运气, ...

北方兄分析得对。我以前也查过个更大的系统,离我们也有60公里在峨眉的上岛咖啡。装的三菱电机多联机,两层三十多个内机也是我们自装的,安主机前40公斤打了几个月都正常,第二年开始效果差缺氟查不到漏点补1O公斤R410A,连搞两年用户也不干了,再说我们也没收到钱只能硬头皮查漏了。当时能查的内机和铜管都查过了只能开口上顶了。由于运行几年了重点查有没有油迹。结果钻了两天顶子运气好查到主管直接焊接有砂眼。当时分析可能有焊渣打压时正好堵住砂眼才没体现出来。另外三菱真空度要求高最好用数字真空表,制冷剂只认杜邦和霍利威尔国产加进去效果差排气温度高。
发表于 2017-1-3 15:45:36 | 显示全部楼层
多联机查漏确实不易!
发表于 2017-1-3 17:09:33 | 显示全部楼层
pinzhai 发表于 2017-1-3 14:53
北方兄分析得对。我以前也查过个更大的系统,离我们也有60公里在峨眉的上岛咖啡。装的三菱电机多联机,两 ...

所以对焊接要求很高。特别是位置不好焊接的。直管口向下的。焊剂没有融合到接缝里面,只是表面有焊剂。
  
保压都正常,。用一段时间就制冷剂泄露。而且是补加制冷剂后,越来越大。
  
  我曾经在前年查过客户都用了三年多了。过来保修期了。还是焊接点泄露(没焊接好)。突然漏了。
  所以老师傅工钱高,是不无道理的。
  
发表于 2017-1-3 20:10:12 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,好运气啊!人品爆发了,哈哈哈哈哈哈
发表于 2017-5-26 18:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
你好,我现在有个1脱6的美的多联机,该如何快速捡漏啊,头疼呢
发表于 2022-11-29 00:48:45 | 显示全部楼层
真的是牛逼了,要不是别人透漏,那可要查的老费劲了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-9 15:29 , Processed in 0.052863 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表