求助,海尔变频空调接线问题。

[复制链接]
发表于 2017-1-2 09:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 用心爱你 于 2017-1-2 09:14 编辑

昨天发了一帖子,问题是海尔变频32挂机,拆机前正常,移机后出现E7,线是整根的,没有接头的。回来查询是通讯故障。
回来用电脑发完帖子就出去了。晚上睡觉前分析,应该是线接的不对!可能是我被123接线循序给坑了! 早上上论坛一看,大家说是线接错了。。。
现在说说这台空调吧:
因为是新空调,在拆机时发现外机线头上有123标示,但并未注意外机线颜色的链接循序。所以在安装时是按照123循序安装的,到外机线的颜色有蓝,棕,黑,地。我是按照123的循序接的(具体12循序是什么颜色的线我没注意)。现在还记得:我是外机第3跟线接的是黑线,外机上面标有C,第一根和第二根外机上并未标示数字,也没标示LN,所以是按照123循序接的。地线不会错。导致试机时外机没动静,内机过一会出现E7,。当时测量的是外机12之间220的交流电,23之间有几伏到几十伏的跳变直流电。。。(还有,外机上也没有接线图)
想问下大家,海尔变频挂机外机的接线循序是怎么排列的?(线颜色有棕,蓝,黑,地)
发表于 2017-1-2 09:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
整条线换光试下,海尔的通病线太差了
发表于 2017-1-2 10:05:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 新阿东 于 2017-1-2 10:08 编辑

海尔32具体什么型号?
  以后 拆机之前把接线拍照,防止搞错
发表于 2017-1-2 10:24:50 | 显示全部楼层
最笨的方法:找一台一样为动过的空调,打开接线盖,用手机照下来,回来对比
发表于 2017-1-2 13:52:36 来自手机 | 显示全部楼层
定频的棕兰紫橙。变频兰棕黑,还有就是安装的的候现按的线就没准了
发表于 2017-1-2 13:54:59 来自手机 | 显示全部楼层
内机接线打看看看ko
发表于 2017-1-2 14:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
海尔变频空调外机板线容易松动.氧化。1棕2兰3黑最好对应一下内机接线
发表于 2017-1-2 19:21:58 来自手机 | 显示全部楼层
根据楼主描述的接线应该没事   我也觉得应该把整条线换掉   海尔空调联机线抗老化能力太差了
 楼主| 发表于 2017-1-3 08:58:05 | 显示全部楼层
糖不森先生 发表于 2017-1-2 13:52
定频的棕兰紫橙。变频兰棕黑,还有就是安装的的候现按的线就没准了

非常感谢你,按照你提供的资料,调线后故障排除!
发表于 2017-1-3 09:30:34 | 显示全部楼层
支持楼主这样有头有尾的帖子,方便大家学习交流。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 07:27 , Processed in 0.062076 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表