来源:互联网
本帖为转帖,欢迎指正与讨论.谢谢

  1)恒温恒湿箱制冷系统的制冷剂不足。

  2)节流阀开启过小,流入蒸发器的制冷剂量不足,蒸发器的大部分空间制冷剂蒸气过热,制冷量下降,蒸发压力也随之下降。

  3)恒温恒湿箱制冷系统有污物堵塞,特别在氟利昂系统中,由于污物会使干燥过滤器及细的管路堵塞,系统中含有水分,会使膨胀阀产生冰堵等情况。

  4)电磁阀不工作,或没开启有关阀门。

  5)直接蒸发式冷却器表面结霜或结冰,增加了传热热阻,影响了传热效果,使蒸发温度逐步降低,从而使蒸发压力降低。

  6)蒸发器面积与压缩机的制冷量不相匹配,即蒸发器的蒸发面积过小。

  7)水冷系统的冷却水过量而制冷剂量过小。对此,必须调整冷却水及制冷剂的流量。

  8)负荷调节开关开启度不够,制冷设备的制冷能力大于所需的热负荷。

  当出现恒温恒湿箱蒸发温度过低时,应查明原因,将机组运行调整到合理状态。