空调低压为负压的故障???

[复制链接]
发表于 2016-12-24 18:24:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
单向阀偷懒喜欢制热,没有按规矩切换回来,
 楼主| 发表于 2016-12-24 20:29:57 | 显示全部楼层
aoyun3721 发表于 2016-12-24 18:24
单向阀偷懒喜欢制热,没有按规矩切换回来,

这台美的空调没有单向阀呀!不知怎么切换毛细管的??、
发表于 2016-12-24 21:05:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
成成桂富 发表于 2016-12-24 20:29
这台美的空调没有单向阀呀!不知怎么切换毛细管的??、

可能某处节流了,制冷状态好好观察吧,
 楼主| 发表于 2016-12-28 08:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
是台美的3P定频机,外机没有单向阀!只是外机冷凝器与高压截止阀之间连有一个阀!!不知制冷,或制热起什么作用?今天下午焊下来吹两边都通气的!请教一下这个阀起什么作用约?谢谢
 楼主| 发表于 2017-1-11 12:54:33 | 显示全部楼层
aoyun3721 发表于 2016-12-22 08:52
不是四通阀没到位,就是单向阀没打开

没有单向阀呀!知道什么原因吗??
 楼主| 发表于 2020-7-9 23:13:11 | 显示全部楼层
原以为是四通阀。我把它改成单冷机!氟加够了的!但工作1分钟,低压还是为负压。求教怎样处理???
发表于 2020-7-10 08:32:54 | 显示全部楼层
楼主修了三年  

应当还是哪里堵了,内机毛细管检查一下。
发表于 2020-7-10 09:58:08 | 显示全部楼层
我刚搞一台,我的是脏堵,单向阀取了,毛细管换了,现在正常了。
 楼主| 发表于 2020-7-10 12:00:22 | 显示全部楼层
微信图片_20200710115624.png   我把单向阀取下来了,怎样鉴定其好坏??
 楼主| 发表于 2020-7-16 17:29:16 | 显示全部楼层
谢谢已经维修好了!