电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2569|回复: 3

R22制冷剂的表压

[复制链接]
发表于 2016-12-17 11:35:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教大家,一套系统在抽完真空的状态下加上R22运行,测得的表压,与用R22排空后加氟,运行后测的表压一样吗?
发表于 2016-12-17 11:40:24 | 显示全部楼层
基本一样!
 楼主| 发表于 2016-12-17 11:49:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果是一样的话,那排空系统的制冷剂的绝对压力是不是就不准确了?多谢!!!
发表于 2016-12-17 15:08:31 | 显示全部楼层
每个都有 发表于 2016-12-17 11:49
如果是一样的话,那排空系统的制冷剂的绝对压力是不是就不准确了?多谢!!!

不知你到底说什么?只有一套系统,怎么来同时测试两种情况下的压力?一种是“系统在抽完真空的状态下加上R22运行”,另一种是“直接用R22排空后加氟运行”,不可能是同时测试,只能分别两次测试。理论上应该是一样的,但存在两次的环温和系统的温度是一样吗?加注量绝对一样吗?这两点如果不一样,测得的压力肯定就不同了。
不知你3楼又说什么?同一个压力表测得的压力或绝对压力怎么会不同(不准确)了呢?测得的压力再加上大气压力(1kg或0.1MPa)不就是绝对压力了吗?搞不懂你到底是什么意思?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 04:07 , Processed in 0.025864 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表