求容昌老师帮助。

[复制链接]
发表于 2016-12-12 22:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
      一冷库,1800w压缩机380V,冷库规格为 2.5m*2m*2m R404冷媒,运行压力为:高压:1.1MPA 低压为0.2MPA,环境温度为27
降温速度慢,到达-11度后就降不下去了.求解.
      顺便问下,当低压随着温度降低时候,高压是否也随着降低?
发表于 2016-12-12 23:06:14 来自手机 | 显示全部楼层
1800w制冷量?机器小了
 楼主| 发表于 2016-12-12 23:09:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zjhxc 发表于 2016-12-12 23:06
1800w制冷量?机器小了

压缩机功率
发表于 2016-12-12 23:20:10 来自手机 | 显示全部楼层
samlen 发表于 2016-12-12 23:09
压缩机功率

高低压都有点低
发表于 2016-12-13 05:58:55 | 显示全部楼层

10立方的冷库,压缩机的功率是够了。R404A制冷剂,库温-11℃,此时的蒸发温度应该是-16℃左右,对应的压力约为0.354MPa绝对压力=0.254MPa表压。即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.22MPa左右,至少也应该在0.2MPa表压上。该库的高低压压力太低了,如果膨胀阀的调节杆是放在中间位置上的,那就足以说明该系统中的制冷剂不足了。
库温在慢慢降低,系统的高低压压力也会相应慢慢降低的。
 楼主| 发表于 2016-12-13 19:32:54 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-12-13 05:58
10立方的冷库,压缩机的功率是够了。R404A制冷剂,库温-11℃,此时的蒸发温度应该是-16℃左右,对应的压 ...

    老师!容在下再请教几个问题:
1:加注制冷剂可以调节高低压力,那么调节膨胀阀也可以调节高低压力,那么该如果判断是冷媒多了或者少了,或者是膨胀阀开大了或者小了?
2:是否回气管的主机三通阀即使温度再低也不会结冰?
3:制冷剂过多,高低压力依然变化不大,
4:当库温下降到-13度时候,外风机的出风变凉了,还提示“冷媒不足”,或者“膨胀阀开度过小”
发表于 2016-12-14 07:08:22 | 显示全部楼层
samlen 发表于 2016-12-13 19:32
老师!容在下再请教几个问题:
1:加注制冷剂可以调节高低压力,那么调节膨胀阀也可以调节高低压力 ...

1、系统的高低压压力,不是靠制冷剂的加注量来调节或控制的,事实也不能这么做!也并不是和不能利用调节膨胀阀而达到的!
正常的高压压力,如果是风冷式的冷凝器,与当地当时的环温,系统的热负荷(即低压压力),冷凝器的配置及清洁度等因素相关。如果是水冷式冷凝器,与冷却水的进出水温,系统的热负荷(即低压压力),冷凝器的配置及清洁度等因素相关。
正常的低压压力,与当时系统的热负荷大小密切相关,低压压力直接反应了系统热负荷的大小。
系统在正常运行中,膨胀阀的调节杆应放至中间位置上,保持出厂状态,以后也不得随便调动!只有在这种状态下才能正确判断出系统是否缺制冷剂或多了制冷剂。
2、正常情况下,回气管的结霜至压缩机的吸气阀为止,冬季气温低,允许结霜至吸气阀上,压缩机的吸气端允许结露,但绝对不得结霜!
3、当系统中的制冷剂过多时,高低压压力稍有些升高,在气温高时显示更明显(突出)。但在气温低时,或者压缩机已经结霜湿冲程状态下,高低压压力反应得就不会那么明显了。
4、当库温较低时,系统中的热负荷(热量)逐渐减小,外风机传出的热量也会相应减小的。但如果此时压缩机处湿冲程状态,压缩效率低,同样也会使外风机无热量输出。如果系统确实低压压力过低,与当时库温下的蒸发温度不相对应,或者人为将膨胀阀的开启度关小(即调节杆不在中间位置上),当然会显示“冷媒不足”,或者“膨胀阀开度过小”。
 楼主| 发表于 2016-12-14 11:47:42 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-12-14 07:08
1、系统的高低压压力,不是靠制冷剂的加注量来调节或控制的,事实也不能这么做!也并不是和不能利用调节 ...

上帝!爱死您了!老师
 楼主| 发表于 2016-12-14 11:54:56 | 显示全部楼层
samlen 发表于 2016-12-14 11:47
上帝!爱死您了!老师

1.如果膨胀阀正确的情况下,吸气端结霜,是否说明制冷剂过多
2:当库温下降到-10以下,低压压力才会逐步下降,-10度以上,低压压力始终在0.2MPA左右,这是否正常?
发表于 2016-12-14 12:19:52 | 显示全部楼层
samlen 发表于 2016-12-14 11:54
1.如果膨胀阀正确的情况下,吸气端结霜,是否说明制冷剂过多
2:当库温下降到-10以下,低压压力才会逐步 ...

我在多个场合和多次说过,回气管(吸气管)是否结霜,取决于制冷温度。膨胀阀处正确位置时,当库温在0度以下,系统中最开始结霜的是膨胀阀的出口处,然后延伸至蒸发器,最后才是回气管。
如果膨胀阀处正确位置,库温(制冷温度)在0度以上时,而回气管就已经结了霜,则可以考虑系统中的制冷剂是否过多了?
低压压力是随时根据库温(制冷温度)而变化的,不任当时是多少温度,低压压力都会随温度而变化;温度不变,压力就不变;温度改变多少,压力也改变多少。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 21:11 , Processed in 0.060808 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表