电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 勇往天涯

空调连接管铝管漏了如何处理

[复制链接]
发表于 2016-12-12 11:30:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
笨鸟起飞 发表于 2016-12-12 10:25
我觉得用锡焊行不,省劲就是不知道可行不

铝管不上锡,焊不住
发表于 2016-12-12 12:06:47 | 显示全部楼层
笨鸟起飞 发表于 2016-12-12 10:25
我觉得用锡焊行不,省劲就是不知道可行不

你觉得你能把焊锡焊在铝管上吗?
发表于 2016-12-12 13:37:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大仙你家锡能焊铝呀?
发表于 2016-12-12 14:56:27 来自手机 | 显示全部楼层
信达家维 发表于 2016-12-12 13:37
大仙你家锡能焊铝呀?

没试过,就是猜测下
发表于 2016-12-12 15:09:04 | 显示全部楼层
直接铝焊接,安全可靠
 楼主| 发表于 2016-12-12 18:11:23 来自手机 | 显示全部楼层
看来还是扩管焊接耐用一点谢谢师傅们
发表于 2016-12-13 21:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
告诉客户,换铜管吧。保证维修质量!
发表于 2016-12-14 21:13:56 来自手机 | 显示全部楼层
直接告诉客户,必须换铜管
发表于 2016-12-15 15:06:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-15 15:14:58 | 显示全部楼层
装修暗布管竟然也用铝管,应急维修用铜铝焊条焊,但一定清理干净残留祝焊剂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-22 14:31 , Processed in 0.052910 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表