前几天和同行高师傅安装了两个冷库是冷藏库8米*8米*3米。采用半封闭谷轮两缸10匹压缩机,两个DD40蒸发器冷风机,冷凝器80平方的4风机的。按照配置应该没啥问题!就是它采用毛细管节流(0.3毫米的两根40厘米毛细管节流)!没有用膨胀阀节流!他的这种做法对吗?我觉得不靠谱!你看支老师我同事的做法对吗?谢谢支老!
发表于 2016-12-8 18:06:43 | 显示全部楼层
微型或极小型的氟制冷系统,如2P左右或以下的,可以采用毛细管节流;但较大以上的制冷系统,不宜采用毛细管节流,还是用节流阀好;特别是系统设置了储液器的,绝对不能使用毛细管节流!
不知该库的制冷温度需要多少?
发表于 2016-12-8 22:50:09 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀的价格也不高,机组又这么大为什么怎么做呢!
 楼主| 发表于 2016-12-10 09:41:33 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-12-8 18:06
微型或极小型的氟制冷系统,如2P左右或以下的,可以采用毛细管节流;但较大以上的制冷系统,不宜采用毛细管 ...

谢谢支老师指教,这两个冷库库温在:-2度到0度。我的这个同事低温库(-20度)10匹机组也用毛细管节流。老师他采用毛细管节流有什么坏处?我知道前几天他干的有一个库,压缩机呲了缸头垫子。估计也是采用毛细管节流的。我制冷理论懂的很少!光知道我的这位同事采用毛细管节流,不是正规做法!从理论上有说不出什么原因。还请支老赐教!谢谢!
发表于 2016-12-10 11:33:30 | 显示全部楼层
存电的电容 发表于 2016-12-10 09:41
谢谢支老师指教,这两个冷库库温在:-2度到0度。我的这个同事低温库(-20度)10匹机组也用毛细管节流。老 ...

系统较大,压缩机的功率大,如果采用毛细管节流,存在下列缺陷:
1、毛细管的节流幅度(范围)受通径及长度的限制,尽管对通径和长度作了考量,但还是适应和满足不了大系统制冷温度变化的需要。
2、毛细管的外径一般都是在3mm或以下,3mm以上就不叫“毛细管”了。即使使用3mm的毛细管,长度在一米以内,很难适应5P及以上功率的制冷系统。同等相比之下,制冷远比膨胀阀节流的系统慢。
3、毛细管节流的系统,一旦配置错误,很容易造成回气过热度大,致使压缩机的运转温度高,吸排气温度高,冷凝温度和压力高,压缩比大,运行工况恶劣,压缩机容易引起故障,系统运行不正常。
 楼主| 发表于 2016-12-10 19:55:19 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-12-10 11:33
系统较大,压缩机的功率大,如果采用毛细管节流,存在下列缺陷:
1、毛细管的节流幅度(范围)受通径及 ...

谢谢支老耐心解答,这样就明白了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 04:15 , Processed in 0.054054 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表