冰柜换管后,又不行

[复制链接]
发表于 2016-12-4 17:34:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修理了展示柜,换管换过滤器,加冷媒试机两天,正常。客户拉走。隔了一天客户插电,不知冷了。。过去看低压凉,没水露。高压没温度,这地区是西安。。。不知神马情况。过滤器堵了?
发表于 2016-12-4 17:50:18 | 显示全部楼层
无非三种情况:
1、系统还存在泄漏,还没检查出来;
2、焊点不严,产生泄漏;
3、原系统泄漏后吸进了水份,现在产生冰堵了。
发表于 2016-12-4 18:20:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
很可能是堵了,也可能是还有漏点。
发表于 2016-12-4 18:20:55 来自手机 | 显示全部楼层
既然是西安的,拉到周老门上去请教,比在论坛上好
发表于 2016-12-4 18:37:24 | 显示全部楼层
不是堵、就是漏
发表于 2016-12-4 18:39:40 来自手机 | 显示全部楼层
应该是漏了,能工作两天正常,堵的几率小,摸管凉没水珠是因为西安天气冷
发表于 2016-12-4 18:43:36 | 显示全部楼层
继续检漏。
发表于 2016-12-4 18:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
你割开过滤器和毛细管那看有没有弗,有的话就是冰堵,没的话就是泄露,挺简单的
发表于 2016-12-4 20:39:18 | 显示全部楼层

应该是漏了。                 