大家好!请教各位师傅们格力KFR-72W空调加注的R32冷媒,现在低压运行压力为0.5是少了,补加R32要全部抽空吗?低压到底该加到多少是好?是0.8-0.9吗?还是R22的1.6倍?还是跟R22一样啊?七嘴八舌一头雾水!第一次见到R32的空调知道危险,请大师们给准确的解释一下学习学习。谢谢大家!
发表于 2016-11-30 19:18:19 | 显示全部楼层
定量加注
发表于 2016-11-30 20:42:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我测试过一台5P格力柜机R32的,室内回风27度室外机回风24度制冷状态低压9bar即0.9MP
发表于 2016-11-30 20:56:10 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-31 04:13 编辑

我测试过一台5P格力柜机R32的,室内回风27度室外机回风24度制冷状态低压9bar即0.9MP
当时测试情况
IMG20161028113039.jpg
IMG20161028113108.jpg
IMG20161028112949.jpg
IMG20161028113644.jpg
发表于 2016-11-30 21:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
制冷压力是多少正不好回答,因为受外部影响大啊,所以最好抽真空定量加
发表于 2016-12-3 14:55:09 | 显示全部楼层
少来 ..定量  比啥都好
发表于 2018-5-8 07:00:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-31 04:12 编辑
传说中的小米哥 发表于 2016-11-30 21:40
制冷压力是多少正不好回答,因为受外部温度影响大啊,所以最好抽真空定量加


请教各位大师,头次遇到格力大三匹32加氟怎么加讲出道就遇到个复杂的现在是一头雾水
格力32是不是漏没氟压缩机也不工作
发表于 2018-5-8 17:05:53 | 显示全部楼层
必须要抽空,定量加注。
发表于 2018-5-12 20:02:05 | 显示全部楼层
尽量定量加氟,制冷运行低压力0.9左右,
发表于 2018-5-13 16:36:52 | 显示全部楼层
加个2345公斤   又来个二把刀的    加多少外机铭牌上都有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 03:10 , Processed in 0.065211 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表