美的多联机内机风很小

[复制链接]
发表于 2016-11-27 15:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的多联机内机风很小。风吹不下来。主要是加了一个管道了。管道不是很长就1米多。是不是管道原因呀。有没有办法解决。谢谢!
发表于 2016-11-27 20:47:44 | 显示全部楼层
低进压内机??
发表于 2016-11-27 21:29:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
调整内风机静压插件,具体在电控盒内部,风机还会有多余的棕色插件出厂都是黑色的标准静压,调整到棕色会高一个档。
 楼主| 发表于 2016-11-28 21:39:49 | 显示全部楼层
有没有图看一看呀。没有明白
 楼主| 发表于 2016-11-28 21:43:45 | 显示全部楼层
安装师傅看风小就加了一个风管电机。是不是他们不知道还有别的办法吗,是1拖10的多联机
发表于 2016-11-28 21:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
是新安的机器就要考虑是不是管子握扁了。
 楼主| 发表于 2016-11-28 22:29:57 | 显示全部楼层
楼上的看清楚了回答好不好
发表于 2016-11-30 20:35:32 | 显示全部楼层
看看回风过滤网,风管是否有漏风的地方,风阻过大换个静压插头试试,看看风速正常不?电机问题。
发表于 2016-11-30 21:51:24 | 显示全部楼层
是一台有问题,还是几台或全部有问题?
风速设定情况?
风道制作密封程度如何(首先确定风机工作是否正常)
 楼主| 发表于 2016-12-1 16:55:17 | 显示全部楼层
资本上有管道的就没有什么风吹下来。效果差的很。是不是加管道影响的。不能加管道吗