温度降到-90以后,温度曲线就会不定时反弹。低压表成负压状态,低温级压缩机高压管不热。哪位高手知道这个该怎么解决?制冷剂高温级R404低温级R23
IMG_20161121_163657.jpg
发表于 2016-11-27 11:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
你确定r23能拉到-90℃??
 楼主| 发表于 2016-11-27 12:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
当然,有图有真相
发表于 2016-11-27 12:39:57 | 显示全部楼层
厉害  高手在民间   
发表于 2016-11-27 16:48:41 | 显示全部楼层
不懂不乱讲,看老师讲。
发表于 2016-11-27 17:15:40 | 显示全部楼层

任何制冷系统在接近终端制冷温度时的运行曲线都会上下反复的(即你说的“反弹”),而且越接近终端温度时曲线上下起伏的频率越快,制冷温度也下降得越慢,最后不再下降,而曲线起伏会不断。
低压表指针具体会指示在哪里,那是根据当时的制冷温度而变化的。
系统内的热负荷小了,高压管的温度自然就会比负荷大的时候低。不知该系统的制冷温度到底要达到什么程度?如果距-90度还相差较远,那就应该考虑系统是否还缺少制冷剂?或者压缩机的效率低了?
 楼主| 发表于 2016-11-27 20:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-11-27 17:15
任何制冷系统在接近终端制冷温度时的运行曲线都会上下反复的(即你说的“反弹”),而且越接近终端温度时 ...

谢谢荣老师的回帖,有机会再请教
发表于 2016-12-23 19:36:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个正常啊,还有R23可以到-90度,这个我还真没有做到,顶多-86。
发表于 2016-12-23 23:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
复叠制冷可以-80到-120,微调一下膨胀阀