查看: 7110|回复: 13

压缩机不同氟种能不能互换?

[复制链接]
发表于 2016-11-26 15:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 云南起成快修 于 2016-11-26 15:14 编辑

        我纠结啊!望老师们给我一个数据,到底能不能代换?

浪木冰箱数据

浪木冰箱数据
原压缩机,代换的压缩机,代换后开机高压1.2了,低压刚刚过红线,可蒸发器还是结虚霜!管路都没改。    相信有求就有应

原机压缩机

原机压缩机

代换的压缩机

代换的压缩机

旧压机冰箱数据

旧压机冰箱数据

蒸发器结虚霜

蒸发器结虚霜
发表于 2016-11-26 15:30:42 | 显示全部楼层
换什么压缩机,就应该加什么制冷剂,以压缩机上的制冷剂种类加注,这是原则!更换的压缩机使用的制冷剂不同,不能以电功率为准,应当以压缩机的制冷功率(制冷量)为准,这也是原则!
制冷剂具体要加到什么程度,你应该知道的。
发表于 2016-11-26 15:37:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一般压缩机上标的是什么雪种就用什么雪种,代换压缩机要看制冷量,最好选大一点或者等于原机的制冷量。
KEVIN88 该用户已被删除
发表于 2016-11-26 15:39:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-26 15:52:41 | 显示全部楼层
不是绝对不可以,除了尊循上述原则以外,唯修中因手中材料不同也有改变制冷剂的,如406可用12代替,134用xx代替……等等,网上很多,可以查。
发表于 2016-11-26 16:29:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-11-26 16:31 编辑

什么型号的压缩机就加什么型号的制冷剂,不要自己搞创新
发表于 2016-11-26 18:19:12 | 显示全部楼层
我觉得用QD55的就可以
发表于 2016-11-26 18:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-11-26 15:30
换什么压缩机,就应该加什么制冷剂,以压缩机上的制冷剂种类加注,这是原则!更换的压缩机使用的制冷剂不同 ...

嗯!同意版主的观点。可是有些没有制冷量参数时,我们怎么办呢?
 楼主| 发表于 2016-11-26 21:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-11-26 16:29
什么型号的压缩机就加什么型号的制冷剂,不要自己搞创新

没搞创新,我是想着节约,用一个容量差不多的。旧的R12压缩机145w,加12的氟.明天再搞
 楼主| 发表于 2016-11-26 21:09:12 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-11-26 15:30
换什么压缩机,就应该加什么制冷剂,以压缩机上的制冷剂种类加注,这是原则!更换的压缩机使用的制冷剂不同 ...

谢谢老师了!在您们指教下我学了好多
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 18:21 , Processed in 0.065485 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表