楼主: z767787156

帮忙看看这个空调到底是什么坏了

[复制链接]
发表于 2016-11-25 19:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
跟电加热没有半毛钱的关系
发表于 2016-11-25 19:17:43 | 显示全部楼层
    制热状态,连接管在高压,测1.5MPa,大管烫,比较正常。但小管不热,压力表摆动,分析是连接管或内蒸发器堵。
    1,先查连接管是否折堵,从烫到突然不烫或凉的地方、弯折处,挂机出管顺、反管改向要查内机弹簧套处是否折死。
    2,如果外观上没找到堵塞处,在连接管的小管上焊一个修冰箱用的单向阀(即加液口),测压,与三通截止阀上测的压比较,分析是否内机部分和连接堵。
    3,静、动态分析压力,配合电流,分析是否压机串气、能力差。四通阀是否串气。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
zcc1 + 1 很给力!

查看全部评分

发表于 2016-11-25 20:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
除尘,检查电加热,有没有移过机,
发表于 2016-11-25 20:43:03 来自手机 | 显示全部楼层
不制热跟电加热什么关系
发表于 2016-11-25 21:02:37 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管的问题,
发表于 2016-11-25 22:30:20 | 显示全部楼层
看情形似乎是半堵现象,可利用两个阀门快速判断。
发表于 2016-11-25 22:50:38 来自手机 | 显示全部楼层
阀门没开吧?要不就是堵了,堵了看电流也能看出来。
发表于 2016-11-25 23:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
内机蒸发器堵了。
 楼主| 发表于 2016-11-26 16:01:05 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-11-25 16:48
不是所有空调都有电辅

有电加热的
发表于 2016-11-26 17:23:32 | 显示全部楼层
有可能是四通阀串气