冬天了加注R600A制冷剂回气管该结露还是结霜

[复制链接]
发表于 2016-11-24 15:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大师们,冬天了加注R600A制冷剂,回气管应该结露还是结霜?
发表于 2016-11-24 15:48:50 | 显示全部楼层
加多了回管结霜.关键看压力因为温度
发表于 2016-11-24 15:51:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R600制冷剂不管夏天还是冬天回气管都不能有霜或是有水珠
 楼主| 发表于 2016-11-24 16:11:32 | 显示全部楼层
环境温度不影响吗
发表于 2016-11-24 18:28:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个貌似与气温没太大关系
发表于 2016-11-24 18:43:07 | 显示全部楼层
和温度没关系,夏天高压在0.4--0.6之间,在两个门里放两个电子温度计,
发表于 2016-11-24 19:00:35 | 显示全部楼层
曹东玉 发表于 2016-11-24 15:51
R600制冷剂不管夏天还是冬天回气管都不能有霜或是有水珠

结露有水珠也不行?哪位大师教你的,不懂就不要回答误导别人
发表于 2016-11-24 19:13:59 | 显示全部楼层
有水珠说明制冷剂有点多,那样会费电,和老冰箱不一样,你是只管能制冷不管老百姓费不费电
发表于 2016-11-24 21:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
轻微结露算刚刚好,结露厉害或者结霜就是加多了,放点就好了
 楼主| 发表于 2016-11-28 11:48:56 | 显示全部楼层
谢谢大师们!又长知识了