楼主: ad9528410

一台310升冰柜,盘明管制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2016-11-24 08:59:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ad9528410 发表于 2016-11-23 11:25
134雪种低压程负压了,到底是不是毛细换问题,管路我全吹过了

134A蒸发压力应该略高于大气压力,明显毛细管短,节流不够!
发表于 2016-11-24 09:04:01 | 显示全部楼层
134的系统,低压端是负压,排除焊接有微堵的地方,剩下的就是毛细管过长,或者制冷剂不足。这些不是你眼下的重点,重点是管子盘的太少了,6的管子不能少于10圈,最好还要分布均匀,和内壁贴实。建议换8个管子盘8圈以上,毛细管1.5米以下。
发表于 2016-11-24 09:23:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管子盘的有问题,少,细!负压力的话两种可能,一种是氟不够,一种是堵!
发表于 2016-11-24 10:13:25 | 显示全部楼层
管子排列不对。
发表于 2016-11-24 10:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
钱少划不来,做起都没兴趣,盘管过小,过少,不匹配
发表于 2016-11-24 10:19:41 来自手机 | 显示全部楼层
钱少就不修