艾默生冷凝机组改管路之后导致漏电开关跳闸

[复制链接]
发表于 2016-11-23 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大师前辈们,我是一名小白,对制冷一点都不懂,我使用的是超市中温陈列冰柜,冷凝机组用的是艾默生ZX系列的谷轮压缩机,由于铜管经过别人商铺,更改管线走向后(外机及内机安装位置不变),每天出现2-3次跳闸现象,漏电开关是32A的,已更换过情况依然,一般都是制冷运行一段时间外机停止再重新启动时就会跳闸,跳闸后接着合上开关又能继续运行,运行的电流8A左右,一般都是在除霜后压缩机再次启动就会跳,请各位大师傅帮忙分析应该从那方面进行定位及排除,多谢!已拍照机油、雪种的照片给别人看过认为正常。
 楼主| 发表于 2016-11-23 11:30:47 | 显示全部楼层
是否这个问题太简单各位大师不屑回应或者我表达的不清晰,望各位不吝给个意见。
发表于 2016-11-25 09:49:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你看看是漏电跳吗?如果不是的话可能开关性能不好,换一下,或换大一点的。
发表于 2016-11-25 09:49:29 来自手机 | 显示全部楼层
你看看是漏电跳吗?如果不是的话可能开关性能不好,换一下,或换大一点的。
发表于 2016-11-26 20:16:19 | 显示全部楼层
先看开关是由于漏电跳还是过流跳