风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量+压缩机电机功率÷(200~250)  ㎡老师我按照你这个算法怎么感觉比我们这的师傅配的小呢。
我是按照蒸发温度-25度算得。10匹的机器制冷量是7.85
电机功率是5.13 按照这个求算出来是66平方
老师你看是这么算吗。
发表于 2016-11-19 12:36:24 | 显示全部楼层
可与蒸发面积相等,进行粗略地地计算也行啊。
 楼主| 发表于 2016-11-19 17:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
呵呵。老师。蒸发面积是知道了需要的制冷量以后换算过来的吗。
 楼主| 发表于 2016-11-19 17:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
我最近就是弄不明白他们的关系怎么换算。希望老师能详细解释一下。谢谢你。老师
发表于 2016-11-19 21:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个公式是理论的算法,比实际的算法要大一些的!
发表于 2016-11-19 22:45:59 来自手机 | 显示全部楼层
算的冷凝温度是40度还是50度那也差很多啊?
发表于 2016-12-5 20:54:58 | 显示全部楼层
路过看看…………
发表于 2016-12-5 21:13:28 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-11-19 12:36
可与蒸发面积相等,进行粗略地地计算也行啊。

怎么回事,回了个贴不见了。
师傅能给个微信么,今天拆台谷轮双级压缩机,低压级吸气阀片打断了,阀板上有个黄色的东西不认识,这里发图好复杂,加个微信师傅帮我看下好么?