查看: 7931|回复: 25

5P空调排气高温保护

[复制链接]
发表于 2016-11-17 18:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 dzm8365 于 2016-11-17 18:07 编辑

今天维修一台5P麦克维尔空调,10月才装的新机,状态如下

制冷模式:高压1.35MPa,低压0.4MPa,压缩机电流7.5A,制冷正常,室内制冷效果很好。

制热模式:高压1.7MPa,低压0.4MPa,压缩机电流12A,1分钟左右压缩机排气高温保护。

大家研究下问题出在哪?
发表于 2016-11-17 18:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
问下楼主在现场开制冷也试了制热,两次高压在哪里测的?低压呢?你那里环境温度多少?
 楼主| 发表于 2016-11-17 18:26:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2016-11-17 18:20
问下楼主在现场开制冷也试了制热,两次高压在哪里测的?低压呢?你那里环境温度多少?

环境温度22度这样,压力都是直接在连接压缩机的两根管子上测量的
发表于 2016-11-17 18:57:22 | 显示全部楼层
制冷制热高低压没多大变化就查一下电磁阀及相关线路呵
发表于 2016-11-17 19:17:51 | 显示全部楼层
感觉高压压力不够,怀疑是四通阀串气,可以开机制热模式时插拔四通阀线圈接头试试,听听有无气流截至声和压力变化,仅供参考
 楼主| 发表于 2016-11-17 19:40:48 | 显示全部楼层
往事如风1 发表于 2016-11-17 19:17
感觉高压压力不够,怀疑是四通阀串气,可以开机制热模式时插拔四通阀线圈接头试试,听听有无气流截至声和压 ...

这个试过了,四通阀冷热转换正常,而且通过四通阀三根管子的温度也可以判断四通阀没问题
发表于 2016-11-17 19:57:52 | 显示全部楼层
看一下毛细管有无结霜情况,制冷时制冷剂走单向阀,制热时制冷剂走毛细管,
发表于 2016-11-17 20:41:19 | 显示全部楼层
先查下排气管温与排气温度的实际值,不过照你的数据来看排除系统无问题(脏堵,瘪堵)后,换压机的可能性较大。
发表于 2016-11-17 21:09:52 | 显示全部楼层
压缩机电流高达12A,高压保护那是必然的,压缩机也是怀疑对象。
 楼主| 发表于 2016-11-17 22:07:53 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-11-17 21:09
压缩机电流高达12A,高压保护那是必然的,压缩机也是怀疑对象。

制热时电流是12A,但是制冷的时候电流只有7.5,而且制冷正常,并不会保护停机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 11:25 , Processed in 0.065657 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表