本人一酒店维修工,平时修下空调,冰箱还凑合。因没有跟师傅学习全凭自己摸索,技术呢?总结一个字“渣”。        酒店冷库漏F经查是电磁阀处泄漏,电磁阀位于压机排气管延伸50-60CM处,本人已把它割掉用铜管直接。请问各位师傅这个电磁阀作啥用的?另外问:用温度计测库温负14度,而显示3度就不下降了?空调感温头与冷库感温头相同不?
发表于 2016-11-16 23:25:52 | 显示全部楼层
我也是菜鸟,回答下你赚积分,除去电磁阀应该是没问题的,电磁阀的作用是停机时,不让高压液体流到低压去,防止压缩机液击;另外是节能,快速建立起高压,我是这么听来的。实测温度跟你库温显示的不一样,只能说你的温度计有问题,或库里的感温探头有问题,占个沙发哈
 楼主| 发表于 2016-11-17 08:32:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
厦门伊旅 发表于 2016-11-16 23:25
我也是菜鸟,回答下你赚积分,除去电磁阀应该是没问题的,电磁阀的作用是停机时,不让高压液体流到低压 ...

谢谢!!!
发表于 2016-11-18 09:47:40 | 显示全部楼层
我也是菜鸟,回答下你赚积分
发表于 2016-11-21 22:36:07 来自手机 | 显示全部楼层
没有电磁阀压缩机停止工作后冷凝器的制冷剂会继续给蒸发器蒸发,轻者刺片冰堵,重者压缩机报废
发表于 2016-11-22 07:11:51 来自手机 | 显示全部楼层
温度测试不一样把温度计探头与冷库探头放到相同点,看看温度是否相同?关于电磁阀放到压机排气口附近分析一下原理,一般都是在干燥器后面液管上加有电磁阀
诚信张 该用户已被删除
发表于 2016-11-22 23:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-11-22 23:13:54 | 显示全部楼层
诚信张 发表于 2016-11-22 23:09
建议楼主赶紧买个换上,别到时候坏了压缩机就得不偿失了。白忙活不成还得让老板白眼

老板看不懂,我想怎么说都可以。
发表于 2016-11-23 23:34:41 | 显示全部楼层
电磁阀起控制停机时继续向蒸发器攻液的目的,要用的,不然会启动频繁,浪费电,达不到标准制冷效果。
发表于 2016-11-24 15:04:32 来自手机 | 显示全部楼层
没有电磁阀,压缩机会频繁启动,对压缩机不好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 04:24 , Processed in 0.034283 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表