楼主: 天润幼儿园

大金1拖6中央空调室外机共振,怎么办啊?帮忙!1

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-11-15 09:52:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
威何宝 发表于 2016-11-15 09:32
大金的机子很静的,估计应该是墙体与地面有一定关系,中间 有隔空或都基础不紧凑,可以试着在墙体贴一些吸 ...

制冷的时候没有动静,制热的时候的有共振。在那面墙体贴吸音棉呢?
发表于 2016-11-15 09:57:58 | 显示全部楼层
是的,曾经试过12P侧面出风的,最后贴过之后会有效果,但不知道那里的现场情况怎么样,机顶是空旷的吗
 楼主| 发表于 2016-11-15 10:14:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
威何宝 发表于 2016-11-15 09:57
是的,曾经试过12P侧面出风的,最后贴过之后会有效果,但不知道那里的现场情况怎么样,机顶是空旷的吗

在一个小阳台上。业主起了一个台子与窗台一平,上面放室外机。背部靠东墙,出风口面向西墙有60厘米左右距离。机顶离天花板有20厘米距离。
发表于 2016-11-15 10:38:25 | 显示全部楼层
把管路接长一点盘二个圈,机器里面贴隔音棉,墙面也贴隔音棉,压缩机管路出口管路加阻尼,机器低部加液压减震,原因是空间小,楼板结构薄
发表于 2016-11-15 10:44:57 | 显示全部楼层
为什么制冷比制热声音小呢?因为制冷出来高温高压在外机带来的震荡在外机吸收了一部分,制热时高温高压带来的震荡直接去往内机管路了,所以管路盘个弯起缓冲,这是某品牌培训时给的招数,N多年前了现在不知道还管用不
发表于 2016-11-15 11:25:18 | 显示全部楼层
天润幼儿园 发表于 2016-11-15 10:14
在一个小阳台上。业主起了一个台子与窗台一平,上面放室外机。背部靠东墙,出风口面向西墙有60厘米左右距 ...

很明显机顶与前面的出风离墙太近导致散热不良,压机的变频声加大无法传出产生共振,制热时频率更大,改善安装环境 ,增设隔音措施,确定设备质量压缩机等有无问题。
 楼主| 发表于 2016-11-15 11:52:20 | 显示全部楼层
威何宝 发表于 2016-11-15 11:25
很明显机顶与前面的出风离墙太近导致散热不良,压机的变频声加大无法传出产生共振,制热时频率更大,改善 ...

机子是去年才装的,在对面墙上贴隔音棉可行?顶上是否还需要?
发表于 2016-11-15 12:00:27 | 显示全部楼层
天润幼儿园 发表于 2016-11-15 11:52
机子是去年才装的,在对面墙上贴隔音棉可行?顶上是否还需要?

要求是四周,
发表于 2016-11-15 22:34:40 | 显示全部楼层
制热时候,外机风扇高速运转。声音会比制冷的时候大。有的大金室外机的压缩机地脚螺栓有一个防止运输颠簸的垫片(有的是在压缩机的底部),看看有没有拿掉。
  如果还解决不了。最好是移机了。
 楼主| 发表于 2016-11-22 08:02:01 | 显示全部楼层
你好。大金的室外机有规定不允许放在外面,挂在墙上吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 09:25 , Processed in 0.054712 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表