冷库在零度下开始结霜,一般到几度就会接到回气管?

[复制链接]
发表于 2016-11-10 10:15:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣昌老师,冷库在零度下开始结霜,一般到几度就会接到回气管?
 楼主| 发表于 2016-11-10 10:20:55 来自手机 | 显示全部楼层

冷库

荣昌老师,本人每次加雪种都不准确,不知道标准,冷库在零度开始结霜,一般在几度才结霜到回气管
发表于 2016-11-10 10:34:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-11-10 10:41 编辑
空调工吴先生 发表于 2016-11-10 10:20
荣昌老师,本人每次加雪种都不准确,不知道标准,冷库在零度开始结霜,一般在几度才结霜到回气管


冷库的回气管结霜,必须在库温稳定在0度以下后,首先结霜的是膨胀阀的出口及出口管,然后延伸到蒸发器,最后才是回气管(库温在-2度或以下了),到压缩机的吸气阀为止。
系统加氟,如果有视液镜的,以视液镜刚消除泡沫为准;对于没有视液镜的系统,开机正常运转中,以当时库温下蒸发温度的对应压力,适当扣除回气管路段一定的压力损失后的低压压力为准。这句话怎么理解呢?如下例:
R22制冷剂,库温-14℃,此时的蒸发温度约为-19℃(始终比当时的库温低5℃左右),对应R22的压力约为0.254MPa绝压(绝对压力)=0.154MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约为0.15MPa(约1.5kg)左右。
回气管路一定的压力损失具体是多少,这取决于回气管路的长短,弯路多少,管径是否缩小了等因素,一般为0.02~0.05MPa(约合0.2~0.5kg/cm2)左右。