冷库降温不了

[复制链接]
发表于 2016-11-10 15:27:59 | 显示全部楼层
Blue0898 发表于 2016-11-10 13:30
老师,也许您有更精细的操作标准,我看书上就这么写:回气管小于22的,感温包置于上方,小于22的就置于偏 ...

理论上是管路的下方存在一定的液态(液体制冷剂和润滑油液体),下方以上都为气态。气态与液态的流速不同,温度也有差别。对于管直径在30mm以下的,膨胀阀的感温包一般紧贴在管子侧面的中心线左右,即感应气态和液态的平均温度。
 楼主| 发表于 2016-11-13 11:07:52 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-11-10 11:01
库温在-14℃了,回气管早应该结起霜了。
在这么低的库温下回气管还没结霜,说明系统中的制冷剂不足了 ...

荣昌老师我的冷库还是只能降到负14度,打开蒸发器看没什么霜,回气管更没有,在高压和低压放雪种开始都放出很多油,是不是压缩机冷冻油跑到系统里,导致有点油堵,导致冷凝器散热不好,有什么解决方法
 楼主| 发表于 2016-11-13 15:15:18 来自手机 | 显示全部楼层

冷库降不了温

荣昌老师,如果冷库系统发生油堵,应该怎样处理,我的冷库只能降到负14度,22雪种高压17,低压1.4,蒸发器没什么霜,回气管更没霜,从高压和低压放出来开始都是油,这是不是属于有点油堵,导致冷凝器散热不好,降不了温。。。请帮忙指导一下。。。
发表于 2016-11-13 15:43:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-11-13 15:52:19 来自手机 | 显示全部楼层
低压1.4Mpa是吧,如果是Mpa的话加的制冷剂有点多。导致系统中夹带的润滑油比较多
发表于 2016-11-13 15:55:07 来自手机 | 显示全部楼层
xiong小小新手 发表于 2016-11-13 15:52
低压1.4Mpa是吧,如果是Mpa的话加的制冷剂有点多。导致系统中夹带的润滑油比较多

油多了,就会影响换热,有一层油膜敷在两器上,导致库温下降缓慢
发表于 2016-11-13 18:53:05 | 显示全部楼层
好像没有油堵一说,无非是脏堵!
发表于 2016-11-13 19:57:52 | 显示全部楼层
空调工吴先生 发表于 2016-11-13 11:07
荣昌老师我的冷库还是只能降到负14度,打开蒸发器看没什么霜,回气管更没有,在高压和低压放雪种开始都放 ...

你扯远了,而且理解得离谱了!高低压会喷出油就是“油堵”?世界上哪个氟制冷系统里没有油的?没油反而存在问题了!如果存在什么堵塞的问题,库温那就不可能降得到-14度的温度!
库温降到-14度就下不去,原因有:制冷剂还不足;压缩机的压缩效率低下;冷凝器散热差;膨胀阀的开启度过小(指调动过)等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-16 12:11 , Processed in 0.057889 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表