大师们看看我接修的冷库开机不启动,测试接触器没吸合,220V控制线圈没220V电压,本人修的冷库少,不懂,想求大师们帮帮忙看看啥问题,先谢了。
发表于 2016-11-9 18:55:22 | 显示全部楼层
那就顺着检查,你会成功的 如果你连控制箱的基本都看不懂,你还是在找个师傅修吧, 交流接触器供电 串联的有过流保护器 相序保护器  压控  
发表于 2016-11-9 19:15:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看一下设定温度。
发表于 2016-11-9 19:29:19 | 显示全部楼层
“冷库开机不启动,测试接触器没吸合,220V控制线圈没220V电压”你应该查查控制部分、温度部分
发表于 2016-11-9 20:23:24 | 显示全部楼层
老鼠把线咬断了。
发表于 2016-11-9 21:50:10 来自手机 | 显示全部楼层
查电箱有没有来电,如果有,看下温度设定,看下温控部分有无故障,如温度设定没问题并且无故障,说明微电脑控制部分出问题,找到同型号的更换即可
发表于 2016-11-9 21:54:00 来自手机 | 显示全部楼层
还上面补充一点,要检查控制线的微电脑的制冷输出段看是否有电源输出,没有就是微电脑故障了
 楼主| 发表于 2016-11-9 22:01:51 | 显示全部楼层
Blue0898 发表于 2016-11-9 21:54
还上面补充一点,要检查控制线的微电脑的制冷输出段看是否有电源输出,没有就是微电脑故障了

谢谢,我看也是温控出问题了。因为我让一个人手握感温头温度显示24度还没启动哦,估计温控微电脑出问题了,你说是吧。
发表于 2016-11-9 22:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
温度设定几度?有压控保护吗?有压控保护要看那复位键按下没有,或者直接短接压力保护试试,不行就果断换微电脑控制器吧
 楼主| 发表于 2016-11-10 22:25:01 | 显示全部楼层
Blue0898 发表于 2016-11-9 22:32
温度设定几度?有压控保护吗?有压控保护要看那复位键按下没有,或者直接短接压力保护试试,不行就果断换微 ...

今天终于修好了,谢谢各位大师的指点,是压控保护了,再次谢谢大家。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 07:08 , Processed in 0.059517 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表