老师您好:

   学生在冷库实际操作中碰到了些问题,特向您请教。

   今天晚上,PLC报警,说是冷凝2过载保护,PCL保护机制的原因,它把所有的压缩机都给强制关闭了,但是冷库的风机还是在运行过程中,有10个库的风机正在运行。我第一时间把所有冷库的风机给关闭了。冷凝2在我的环境中是蒸发冷的风机,当时琢磨是热继电器保护了,可能是交流接触器,热继电器或者风机有问题,当时低压4.3,高压5.6。是在安全范围内,想重新启动以后,观察一下,是什么原则造成的报警。我用的是并联机组,两台40P的压缩机两台15P的,整机都是热的。
   系统自动运行后,压缩机的声音不对,有点像液击的感觉,(我们这边说是:拉缸,就是有点噶啦噶啦的声音),我没敢多运行,立即关闭一台。寻思可能是停机一段时间的运行,在运行第二台,还是有同样的声音,我也是立即断开。
   这时,我已经不敢开机运行,就开始观察。先是看了油平衡,不缺油,再查看氟瓶的时候,发现两个液镜的浮球都已经到了底部,继续观察15分钟后,发现下面的液镜的浮球已经升起。立即电联安装公司,被告知,氟利昂进入了压缩机,关闭氟瓶连往库内管道的阀门,电加热一晚,第二天,阀门暂时关闭,开启一个库的风机,待压缩机运行后,再到压缩机运行停止时,就解决了整个问题。
   请问荣老师,整个问题是怎样产生的呢,这样解决原理是什么呢,还望荣老师不吝赐教。
发表于 2016-11-7 00:19:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-11-7 00:52 编辑

西门子 PLC  控制信号,(包括热继电器,所有的检测信号)都接在 I 点 ,
Q 点只输出电机,或者电磁阀控制信号(由接触器控制压机)。
你说的这问题可能是制冷系统检测信号不正常