求助华美218冰柜盘管制冷效果差

[复制链接]
发表于 2016-11-6 00:31:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
原机12压机被换成600的qd103y123w压机,柜子盘好后试机效果差才发现压机换过,按现在压机查制冷量选快意修803毛细管1.9m制冷效果还是差,排气量试过正常,压机工作电流1.2a高压0.4mpa该怎样配置系统,求各位大师指点下,谢谢
UC_Photo_001.jpg
UC_Photo_002.jpg
 楼主| 发表于 2016-11-6 00:37:06 来自手机 | 显示全部楼层
工作3小时温度才能达到零下六度
发表于 2016-11-6 00:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
汤加少了吧。
发表于 2016-11-6 01:37:07 | 显示全部楼层
散热怎么样
发表于 2016-11-6 06:44:00 | 显示全部楼层
看你这柜子,8个的管子盘的 毛细管 外径2.0的  2米长,制冷剂加的合适了,效果绝对没问题
 楼主| 发表于 2016-11-6 07:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
回管结露了,六个小时才能达到零下14.停机,
发表于 2016-11-6 07:07:59 | 显示全部楼层
毛细管换小一点  长度不够
发表于 2016-11-6 07:59:38 来自手机 | 显示全部楼层
看管排的密度还可,主要是氟和毛细管要合适。
 楼主| 发表于 2016-11-6 08:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管用原机的还是制冷慢,103y压机用于300升以上的柜子
发表于 2016-11-6 08:29:13 | 显示全部楼层
来学习了!!!