冰柜盘管和停机问题,请大家帮忙!

[复制链接]
发表于 2016-11-6 00:47:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zdc195910 发表于 2016-11-5 21:38
毛细管想准确可以测试原毛细管的压力后,安上新毛细管后比较压力而确定。关于盘管多少根据箱体的大小,冷冻 ...

我也是这样的。
发表于 2016-11-6 09:14:13 | 显示全部楼层
类试这样的冰柜有破烂的拆开看看就知到道了。
发表于 2016-11-6 10:28:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷冻8-9圈。冷藏1.5圈,8个的管就行了。毛细管先进冻室。
发表于 2016-11-6 10:52:45 | 显示全部楼层
8到9圈效果最好,想用户满意再加一圈
发表于 2016-11-6 11:05:28 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2016-11-5 19:35
毛细管进1圈的,还是多圈的,意思是毛细管接冷冻,还是冷藏

毛细管先进冷藏一圈,最好一圈半,尺度自己把握。
 楼主| 发表于 2016-11-6 11:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
liurs 发表于 2016-11-6 11:05
毛细管先进冷藏一圈,最好一圈半,尺度自己把握。

意思是毛细管先进1圈的冷 藏,多圈的冷冻是回管进压缩机的,可是我看别人的都是毛细管进冷冻,冷藏是回管进压缩机的呀
发表于 2016-11-6 11:49:39 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2016-11-6 11:43
意思是毛细管先进1圈的冷 藏,多圈的冷冻是回管进压缩机的,可是我看别人的都是毛细管进冷冻,冷藏是回管 ...

像这样的盘管每年都做百十来个,没有出现问题,还有只要内漏压缩机都是很容易坏的,后续要有心理准备。
 楼主| 发表于 2016-11-6 12:05:55 来自手机 | 显示全部楼层
liurs 发表于 2016-11-6 11:49
像这样的盘管每年都做百十来个,没有出现问题,还有只要内漏压缩机都是很容易坏的,后续要有心理准备。

毛细管先进1圈的冷 藏,多圈的冷冻是回管进压缩机的,还是毛细管进冷冻,冷藏是回管进压缩机的呀
发表于 2016-11-6 12:19:36 | 显示全部楼层
毛细管先进冷冻,一圈有点少,二圈又多了一般都是一圈半,盘一半后进冷冻然后顺着盘下去,温控要抽出来接到铜管上,温度开停机自己把握,我一般5档零下15度停机,如果是铝管可以开皮维修,压缩机一定要看油有没有污染,如果变浑有水分要换,然后过滤抽空等。
 楼主| 发表于 2016-11-6 12:51:37 来自手机 | 显示全部楼层
liurs 发表于 2016-11-6 12:19
毛细管先进冷冻,一圈有点少,二圈又多了一般都是一圈半,盘一半后进冷冻然后顺着盘下去,温控要抽出来接到 ...

我是先盘完冷冻,在盘冷藏不对了,,我的是毛细管进冷冻7圈在穿过去冷藏2圈在回来压缩机,不对了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 17:48 , Processed in 0.056041 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表