如标题,回头建设50立方冷库,需要多大的机组呢!多谢各位!
 楼主| 发表于 2016-11-4 10:22:13 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下,是冻肉用!
发表于 2016-11-4 19:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
5p半封闭机组,DD的蒸发器,3号丹佛斯膨胀阀
发表于 2016-11-4 19:47:18 来自手机 | 显示全部楼层
dd60蒸发器
发表于 2016-11-4 22:18:36 | 显示全部楼层
高培 发表于 2016-11-4 10:22
补充一下,是冻肉用!

建议用7P的机组,DD60风机配丹佛斯5号芯
发表于 2016-11-5 08:44:21 | 显示全部楼层
6匹比泽尔   加铝排管   
发表于 2016-11-5 14:37:08 | 显示全部楼层
配五匹半封闭,DD40也可以。
发表于 2016-11-6 05:50:11 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-11-4 22:18
建议用7P的机组,DD60风机配丹佛斯5号芯

这个制冷快.电用多点.
发表于 2016-11-6 05:58:03 | 显示全部楼层
hfybzl 发表于 2016-11-5 14:37
配五匹半封闭,DD40也可以。

这个省电.制冷慢点.
看用户要求,货多,出得快,用7匹.
货少,少开门用5匹.
发表于 2016-11-6 12:37:06 | 显示全部楼层

5P带50立方 如果夏天高温的话,拉温度很慢的 甚至拉不到设定温度, 7P的话考虑到夏天高温,热量大,开门次数等等