正常状态下高低压部分的压力分别是多少?和制冷剂有关系吗?

[复制链接]
发表于 2016-10-31 10:51:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
正常状态下高低压部分的压力分别是多少?和制冷剂有关系吗?通过检测压力能测微漏吗?
发表于 2016-10-31 11:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
这得看当时的气温,以及是各种制冷液。检测压力能知道是否存在微漏。分开打压,就能确定高压还是低压漏。
 楼主| 发表于 2016-10-31 11:21:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
环境温度15度,134a高低压分别是多少?
发表于 2016-10-31 11:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
温度底 高压就低点  
发表于 2016-11-1 07:20:03 | 显示全部楼层
yongkang777 发表于 2016-10-31 11:21
环境温度15度,134a高低压分别是多少?

“正常状态下高低压部分的压力分别是多少?”这个问题问得毫无意义!不谈温度,哪来的压力?没有温度就没有压力!温度多少,压力就多少。制冷剂不同,反应出的压力也不同。原系统的压力说明不了泄漏问题!
低压用环温是衡量不出准确压力的,必须用箱温才能对照出多少压力。冷凝温度比环温高8~15度,环温15度,即15+(8~15度)=23~30)度左右,对照R134a制冷剂在23~30度时的压力为0.627~0.770MPa绝对压力=0.527~0.670MPa表压力,取中间数值,此时的高压压力约为0.61MPa表压左右。
发表于 2016-11-1 08:34:33 来自手机 | 显示全部楼层
荣大师给你答案了
 楼主| 发表于 2016-11-1 09:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,太完美了,感谢,好好学习
 楼主| 发表于 2016-11-1 09:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
也就是说看氟多少,主要依据是看回管的结霜?测高低压意义不大,除非很大的泄露
发表于 2016-11-1 09:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-11-1 07:20
“正常状态下高低压部分的压力分别是多少?”这个问题问得毫无意义!不谈温度,哪来的压力?没有温度就没 ...

冷凝温度比幻境温度高8到15度,请问版主冷凝温度是指靠近过滤器那边的温度吗?
发表于 2016-11-1 10:53:59 | 显示全部楼层
陈宇OL 发表于 2016-11-1 09:24
冷凝温度比幻境温度高8到15度,请问版主冷凝温度是指靠近过滤器那边的温度吗?

冷凝温度实际就是当时高压压力下的对应温度,即整个冷凝器在换热过程中的温度。在这个过程中,当然存在着初始温度,即冷凝器的进口段的温度;终始(终端)温度,即冷凝器末端温度之间的区别。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 07:06 , Processed in 0.060741 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表