求助 空气能上电就报故障 05

[复制链接]
发表于 2016-10-31 08:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上门维修一空气能热水器(源自美菱环保  精于伽帝芙)一插电显示面板显示 温度20度 接着就滴滴滴 故障05 外机不启动  查看说明书故障05 系高压开关故障 拆开外机上盖拔出高压开关接口 万用表测量开关系开路的(也不知道此开关是常开还是常闭)因第一次接触空气能 故求助论坛有相关经验的师傅 望指点一二 谢谢
TB2B8R.kFXXXXc_XXXXXXXXXXXX_!!864447805.jpg
发表于 2016-10-31 09:34:34 | 显示全部楼层
短接高压开关试一下,不就明白了
发表于 2016-10-31 09:35:45 | 显示全部楼层
高压开关平时是通的开路是坏了,更换高压开关制冷剂要放掉从新加。
发表于 2016-10-31 09:45:59 | 显示全部楼层
检察管温传感器
发表于 2016-10-31 10:28:25 来自手机 | 显示全部楼层
看来不是售后服务。要么就是售后拿给外面修。
 楼主| 发表于 2016-10-31 10:41:40 | 显示全部楼层
客户乡里店上买的 然后店老板关门打工去了 因我以前给他修过冰箱 所以找到我的 我以前是不接空气能的   
  
 楼主| 发表于 2016-10-31 10:44:32 | 显示全部楼层
418922130 发表于 2016-10-31 09:35
高压开关平时是通的开路是坏了,更换高压开关制冷剂要放掉从新加。

请问 我直接在板上短接高压开关可以用吗  不会爆吧?
发表于 2016-11-1 08:56:26 | 显示全部楼层
可以用但是以后一单出现缺水就会坏压缩机再也没有保护作用了
 楼主| 发表于 2016-11-1 12:33:19 | 显示全部楼层
418922130 发表于 2016-11-1 08:56
可以用但是以后一单出现缺水就会坏压缩机再也没有保护作用了

那就给它加个缺水感应防干烧开关 一旦缺水就整机不工作
 楼主| 发表于 2016-11-2 10:32:42 | 显示全部楼层
dxg880gxd 发表于 2016-11-1 12:33
那就给它加个缺水感应防干烧开关 一旦缺水就整机不工作

今天去把高压开关短接了 风机压机都启动了 但不到一分钟又停了 故障 16 盘管感应器(监测蒸发器温度的)故障 手摸蒸发器冰凉 排气管热 测量盘管感应器77K 排气感应器70K 又不知道标准阻值 这怎么弄啊????
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-17 17:37 , Processed in 0.073271 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表