楼主: 一线138

组装了一个柜,明管结霜不怎么好。求救

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-10-26 10:50:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢大家,可能发言的师傅多数是没有搞过厨房地柜冰箱。我上面的16米铜管不是在冰箱里面的,两条是32米,冰箱是不锈钢的外壳,里面做的是12的铜管,布满了。
发表于 2016-10-26 14:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
地柜冰箱是什么,是小型冷库么。还要这么装压机。
 楼主| 发表于 2016-10-26 18:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
yuyangan 发表于 2016-10-25 23:47
低压都上到1.8公斤了,制冷能好才怪呢!毛管是不是短过头了,还是散热不好

冷凝器散热非常好,冷凝器出来接了条16米长6的铜管,铜管后面接过滤器和毛细管,毛细管后面进了冰箱蒸发器入口,冰箱蒸发器是明装的铜管,里面布满了铜管。蒸发器出口接一条10的铜管16米到压缩机回气入口。毛细管用的是2.2的外径,2米
 楼主| 发表于 2016-10-26 19:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
情未央心微凉 发表于 2016-10-26 07:58
版主说的对 带H的是134的制冷剂 系统不兼容吧 134的就用134 压力也太高了 12的压力1.8公斤 12你加了多少 另 ...

之前QD142的不生产了,现在全部是QD142H,做压缩机的说后面的可以替换前面的,雪种可以用R12.冷冻油一样。开始压力是1公斤,那是刚装好的时候,过了两天说冰箱不行,我没看之前以为漏了雪种,过去一测压力2公斤了,电流2.9,风机电流0.3,资料显示压缩机电流为2.0。多了0.6左右。这时我以为雪种偏多。后来放到压力0.8公斤,电流2.5安。发现只有5分之一的管有霜。后来又加到电流2.7,压力1.8,蒸发器出口的管才有霜。但是压缩机吸气口比冷凝器的出口的管温还高,40度左右
 楼主| 发表于 2016-10-26 19:14:13 来自手机 | 显示全部楼层
长锋家电维修 发表于 2016-10-26 08:10
2.2的毛细管2米是不是有点短呀  测下高压压力看看

请教一下,高压测到压力多少才算毛细管合适?
 楼主| 发表于 2016-10-26 19:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
捷力制冷维修 发表于 2016-10-26 10:30
800升16米少了,要用10号管

我的16米管是冰箱外面连接到压缩机和冷凝器的。就是冰箱到上面图片中机头的管。
 楼主| 发表于 2016-10-26 19:31:42 来自手机 | 显示全部楼层
诗亚学徒 发表于 2016-10-26 14:58
地柜冰箱是什么,是小型冷库么。还要这么装压机。

是在厨房里的一个工作台,一个不锈钢长方体的柜子,里面放肉,上面放煎炸炉之类的厨具,或者在上面切菜。因为厨房热,又没位置放机头,所以用铜管连接到室外。就跟分体空调一样。
发表于 2016-10-26 19:43:21 | 显示全部楼层
我怎么感觉你的事冷凝器散热太好了造成的,应为温度和压力是正比,压力大温度高,冷凝散热后达到室温了,那压力也下降了,通过毛细管的流量就变小了,所以当低压压力合适的时候,制冷剂喷发量不够了,只有加多制冷来提高压力,还有就是管道太长了,要增大压机,不算你自带的冷凝器,中间连接管还有16米,回气也有16米,压缩机会高温的,32米都可以盘一个小冰柜了
发表于 2016-10-27 00:00:43 | 显示全部楼层
一线138 发表于 2016-10-26 19:04
之前QD142的不生产了,现在全部是QD142H,做压缩机的说后面的可以替换前面的,雪种可以用R12.冷冻油一样 ...

卖压缩机的说的你也信啊  12 22 600都是矿物质油 134的不一样 134分子量小  细  流动快  所以制冷快 建议用134 你用12就得按12的系统来改毛细管  主要是内径决定长度的   还得考虑12和134系统不兼容的问题  这样子麻烦大  
发表于 2016-10-27 00:17:15 来自手机 | 显示全部楼层
一线138 发表于 2016-10-26 19:04
之前QD142的不生产了,现在全部是QD142H,做压缩机的说后面的可以替换前面的,雪种可以用R12.冷冻油一样 ...

个人感觉,楼主这个制冷系统绝对做小了,首先,你的连接管太长,我不知道你的毛细管是放在室外还是室内,你放在室内还好,你要放在室外的话,效果就更差了,1.5匹空调加10几米管子效果就明显变差,更别说那么小的压缩机了,其次,压缩机太小了,qd142功率好像才200多瓦,制冷量才300多瓦,就算没有连接管路这个压缩机都偏小了,还有就是箱体保温效果,这个制冷系统是楼主自己组装的,正规厂家生产的制冷产品都是配好的制冷系统,不知这个柜子是自己做的还是之前的系统坏了,我也自己做过一个水果店的保鲜柜,柜子是用户自己做的,3000升,我在里面用10个的铜管盘了70米,r22制冷剂,1匹压缩机,8平方冷凝器,外径2.5,1.5米毛细管,温度能到8度左右,个人感觉楼主这个制冷系统估计要重做,光在毛细管上下功夫没用的,说的不对请指正
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 23:38 , Processed in 0.060498 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表