电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 3069407224

[TCL] 这台TCL王牌电视高压打火真严重,竟把高压线给烧断了

[复制链接]
发表于 2016-10-20 16:31:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用3个高压帽尾管套在接头部位,外面加管座盒里面的泡沫垫用胶布缠紧。美观耐用。
发表于 2016-10-20 16:43:39 来自手机 | 显示全部楼层
到吋返工就麻烦了
发表于 2016-10-20 17:12:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还是换新的,免得以后给自己找麻烦
发表于 2016-10-20 22:45:15 来自手机 | 显示全部楼层
这是给逼出来的!小心以后高压漏电到主板上就麻烦了!
发表于 2016-10-25 10:02:44 | 显示全部楼层
这样处理是可以的关键是接头的地方要搞好,要不然时间不长,再有你的这工艺还有很大的提升空间!
 楼主| 发表于 2017-6-2 18:02:04 | 显示全部楼层
己八个多月了.没丝毫问题
发表于 2017-6-5 13:49:31 | 显示全部楼层
艺高人胆大
发表于 2017-6-5 17:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
高。。。应急修理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-20 14:35 , Processed in 0.053152 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表