师傅们,你们一般低压打压打多少?

[复制链接]
发表于 2016-10-20 08:41:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1.0还是1.5   打多了会不会对铝管造成伤害
发表于 2016-10-20 08:47:25 | 显示全部楼层
1.5到2个压,打低了,有的查不出来。
发表于 2016-10-20 08:52:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
2.5多,不打高查不出
发表于 2016-10-20 09:29:39 | 显示全部楼层
一般都打的1.5
发表于 2016-10-20 09:30:10 | 显示全部楼层
压力太低查不出漏点的。
发表于 2016-10-20 09:34:15 来自手机 | 显示全部楼层
低压我一般打15公斤保压24小时。
发表于 2016-10-20 09:49:16 | 显示全部楼层
铝管要是打爆了那肯定是该换了,高点好检漏。
发表于 2016-10-20 09:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
用飞越的高压表可以打到5.0,
发表于 2016-10-20 10:12:22 | 显示全部楼层
1.5到2个压
发表于 2016-10-20 10:28:11 | 显示全部楼层
我一般打到2个压。都不漏的话就2.5个压。