5匹压缩机拉温慢

[复制链接]
发表于 2016-10-18 19:57:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣昌老师您好,冷库用五匹半封谷轮压缩机,用7.5匹风冷冷凝器,3号鸿森膨胀阀,带90米32双翅片铝排,R22制冷剂,运行高压8.5公斤,吸气压力0.9公斤,库温下降很慢,拉到-8度库温就不下降了,现在回气结霜刚到压缩机吸气口,把冷凝器风机关闭一台压力也起不来,请荣昌老师指点一下问题出在哪里。
发表于 2016-10-18 22:00:21 来自手机 | 显示全部楼层
根据R22的热力性质表,蒸发温度对应蒸发压力,你这个库温是-8,蒸发温度应该低于这个值的5到8℃,,除去管路损失以及别的影响因素,,也就是蒸发温度是-10到-13。查表对应的绝压应该是3.1到3.5个表压,除去管路耗损以及别的影响因素,即为2.1到2.5个压。而你的压力差太多,冷煤不够
发表于 2016-10-19 05:34:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
首先,膨胀阀的调节杆应放至在中间位置上,才能判断下面的问题!这是前提!!!
R22制冷剂,库温-8度,此时的蒸发温度应为-13度左右,对应的压力约为0.318MPa绝压=0.218MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.18~0.2MPa(约1.8~2kg)表压左右。而你的低压只有0.9kg,所以库温下降很慢,甚至就不下降了,问题就出在这,其它不要去怀疑。
如果膨胀阀的调节杆已经放至在了中间位置上,那足以说明系统中的制冷剂不足!
 楼主| 发表于 2016-10-20 06:20:39 来自手机 | 显示全部楼层
如果再充制冷剂压缩机吸气回霜厉害
发表于 2016-10-20 06:25:57 | 显示全部楼层
冰+源 发表于 2016-10-20 06:20
如果再充制冷剂压缩机吸气回霜厉害

库温在0度以下时回气管本来就应该结霜的,一直结到压缩机的吸气阀为止。
 楼主| 发表于 2016-10-20 06:31:14 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师您好,现在压缩机回霜刚好到吸气阀,如果再充制冷剂回霜就到压缩机机体了
发表于 2016-10-20 07:02:32 | 显示全部楼层
冰+源 发表于 2016-10-20 06:31
荣昌老师您好,现在压缩机回霜刚好到吸气阀,如果再充制冷剂回霜就到压缩机机体了

我在3楼说的“前提”必须先做到,然后再补加制冷剂。
慢慢补加,不宜过快过急,补加一点后需运转10~15分钟观察,不够再补加,不要一次补加过多。
“如果再充制冷剂回霜就到压缩机机体了”,那是你的估计,或者是补加过多了。
发表于 2016-10-20 09:16:11 | 显示全部楼层
期待最后的结果
发表于 2016-10-20 14:44:53 | 显示全部楼层
单路90米,有点长。用外平衡膨胀阀。或者分两路,用两个膨胀阀供液。
发表于 2016-10-20 15:00:28 | 显示全部楼层
90M有点少。要用130M
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 09:00 , Processed in 0.065288 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表