楼主: sanquan

请教荣老师

[复制链接]
发表于 2016-10-15 21:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
结霜厚应该蒸发压力低,温度低容易吸附水份
发表于 2016-10-15 22:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
机器后部分都结霜,属过冷大,液击机率太大,不建议
 楼主| 发表于 2016-10-17 09:11:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是的,低压压力太低了。我库温在零下19度的时候,低压都快到零了。对照压力库温和蒸发温度相差了十几度,不在正常范围。按照荣老师的指点下换成了三号阀芯,膨胀阀调到中间位置了,除了结霜厚点,其他都正常。库12*13*3.6,分的8路,一台机器带4路,铝排管32带翅片,每组120米,共计960米机器是比泽尔低温15匹的,雪梅25匹水冷冷凝器,冷却塔金日60冷吨的,水泵新界1.5kw的。低压太低了,害怕液击。请各位前辈指教该怎么调整谢谢
 楼主| 发表于 2016-10-17 09:13:38 | 显示全部楼层
制冷剂是R22
 楼主| 发表于 2016-10-17 09:42:32 | 显示全部楼层
膨胀阀全部在冷库里面,会不会是因为供液管受冷库库温的影响导致过冷度太大。库里面的膨胀阀和供液管需要加保温材料吗?
 楼主| 发表于 2016-10-17 10:34:35 | 显示全部楼层
sanquan 发表于 2016-10-17 09:42
膨胀阀全部在冷库里面,会不会是因为供液管受冷库库温的影响导致过冷度太大。库里面的膨胀阀和供液管需要加 ...

荣老师我的权限比较低,没法给您发短消息,只能在此回复您。尊敬的荣老师,今天在查看R134a压力表的时候发现了一点问题。可能是您比较忙没有注意少了一个零,表中绝对压力(KPa)÷100=绝对压力(MPa)-0.1MPa(大气压力)=表压力(MPa)。应该是除以1000,还请百忙之中更正一下,防止我们这些初学者混淆谢谢,在这里特别感谢您在百忙之中解答我的问题。
 楼主| 发表于 2016-10-17 10:35:32 | 显示全部楼层
sanquan 发表于 2016-10-17 09:42
膨胀阀全部在冷库里面,会不会是因为供液管受冷库库温的影响导致过冷度太大。库里面的膨胀阀和供液管需要加 ...

那再换成2号阀芯可以吗?不会制冷量不够吧?
 楼主| 发表于 2016-10-17 10:38:58 | 显示全部楼层
看了一些资料说膨胀阀在库内感温包需要用保温材料来保温,防止感温包受到库温影响。另外我32的管子感温包应该放置在什么位置
 楼主| 发表于 2016-10-17 10:44:21 | 显示全部楼层
这是我做得第一个库,问题不断给各位添麻烦了。但是感觉这个冷库就跟自己的孩子一样,想把它弄得尽善尽美。现在就感觉自己专业知识不够,不知道从哪里能快速学习,希望大师们推荐一些好的书籍。以后还请大家不吝赐教。
 楼主| 发表于 2016-10-17 11:03:20 | 显示全部楼层
请问比如库温-18度,那么正常蒸发温度应该是多少。库温和蒸发温度两者之间是什么关系,大概相差几度?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 09:05 , Processed in 0.052333 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表