2匹小冷库不制冷,求助大侠们帮忙

[复制链接]
发表于 2016-10-9 20:20:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
谷仑压缩机2匹小冷库不制冷,低压管全是冰,还没去看,是堵了还是缺制冷剂。对方发图过来。大神们帮出个主意
mmexport1476014599498.jpg
发表于 2016-10-9 20:51:09 | 显示全部楼层
应该不是堵了
发表于 2016-10-9 21:23:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先加点氟试试
 楼主| 发表于 2016-10-9 21:28:32 来自手机 | 显示全部楼层
咋天还好好的,今一早就不行了
发表于 2016-10-9 21:30:39 | 显示全部楼层
低压管结冰,查一下库里的风机吹风正常不,看看脏不脏。
发表于 2016-10-9 21:30:51 | 显示全部楼层
我感觉应该是低压处热交换出了问题导致出口温度太低
发表于 2016-10-9 21:46:29 | 显示全部楼层
同意楼是的说发,先看库里的热交换,然后再看氟够不够
发表于 2016-10-9 21:56:50 来自手机 | 显示全部楼层
一般是蒸发器热交换有问题    如果堵啦时间长了会化的   查查里面
 楼主| 发表于 2016-10-9 21:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
什么是热交换在那?是风机坏了还是膨胀阀的事
 楼主| 发表于 2016-10-9 22:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
是感温头沒固定吗?