提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-10-5 10:26:26 来自手机 | 显示全部楼层
我现在在工地上,看着这位大神忙活,跟他说过了,他很执着,别的库都降温10℃,这个切断的纹丝不动,人家还坚持说可以,我也没办法,默默的看他装吧,万一有奇迹呢?
 楼主| 发表于 2016-10-5 10:29:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
三号纹丝不动
IMG20161005100227.jpg
 楼主| 发表于 2016-10-6 09:22:47 来自手机 | 显示全部楼层
说不行和必须换阀的人,跟我一起面壁去吧。成功了,刚开始纹丝不动是因为电磁阀坏了,换了一个就好了。外平衡膨胀阀没有感应包是可以拉温的。
IMG20161006091528.jpg
发表于 2016-10-7 19:18:26 | 显示全部楼层
曾经维修过一个感温包磨漏的,加个三通焊好加入液态同种制冷剂封口运行正常。
发表于 2016-11-10 14:05:25 | 显示全部楼层
师傅还是对了!!!
发表于 2016-11-10 15:16:12 来自手机 | 显示全部楼层
又是感温包的问题!感温包控制阀门的开启度不是无限控制的,是一定程度的控制,好像在过热度1到5℃之间,就是阀门的从紧闭到最大开启度之间的一个小量控制,不可能全开或关死膨胀阀!把感温包去掉,弹簧顶上来,阀口变小,这个小不是阀的终极小(关死)值,而是是感温包所能开启的最小极限而已。因此,可以想见,不要感温包也是可以打到一定温度的,但因为没有调节作用,它最多只能打到它那个阀口(固定死了的)相应的蒸发温度!没有那么玄乎的一个技术理论问题,用不着这么多人去反复辩证
 楼主| 发表于 2017-5-28 19:00:46 | 显示全部楼层
Blue0898 发表于 2016-11-10 15:16
又是感温包的问题!感温包控制阀门的开启度不是无限控制的,是一定程度的控制,好像在过热度1到5℃之间,就 ...

你说的对,确实是这样的
 楼主| 发表于 2017-5-28 19:04:35 | 显示全部楼层
好久不登论坛,过来告诉大家后续的事情,最后膨胀阀全部更换了,大神反反复复来来回回的调,最后他也妥协了,浪费时间。原因就是楼上所说的那样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 17:24 , Processed in 0.060095 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表