新手求助冷库达不到温度

[复制链接]
发表于 2016-10-2 09:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 lingshuai2010 于 2016-10-2 09:59 编辑

冷库一直达不到设定温度,设定温度-11度前几天都是都是-9度  ,这几天只有0度了什么原因各位大神指点一下 。雪种加了一点膨胀阀也调了一下但是都不见好转。室外温度25度 散热良好 。在线等谢谢! 292650782073893893.jpg 332356776128906523.jpg 762329306827786737.jpg
发表于 2016-10-2 10:49:17 | 显示全部楼层
什么制冷剂,制冷剂少了吧
 楼主| 发表于 2016-10-2 11:05:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
qijianjie12 发表于 2016-10-2 10:49
什么制冷剂,制冷剂少了吧

R22
雪种·
发表于 2016-10-2 15:14:47 来自手机 | 显示全部楼层
有空多些时间上论坛看看各位师傅的精华帖自己会维修思路了
发表于 2016-10-2 15:18:39 来自手机 | 显示全部楼层
特别是荣版的思路值得借鉴!
发表于 2016-10-2 15:50:35 来自手机 | 显示全部楼层
排气压力高,进空气或散热不好
发表于 2016-10-2 15:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
你的意思是,前几天可以拉到-9℃,在没人动的情况下,库温就拉不到了?我遇到这类情况考虑1.管路泄露2.堵了常见过滤器和膨胀阀3.如果是半封闭看下高低是否串气,检查上下垫和阀片
发表于 2016-10-3 21:32:08 | 显示全部楼层
应该是制冷剂少了
发表于 2016-10-3 21:32:40 | 显示全部楼层
应该是制冷剂少了。
 楼主| 发表于 2016-10-5 14:47:44 | 显示全部楼层
王卫兵 发表于 2016-10-3 21:32
应该是制冷剂少了。

外修了没能力搞··人家以来就是换机组我也是醉了·