急急急急5匹冷库机组更换压缩机后制冷不好

[复制链接]
发表于 2016-9-27 13:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    本人接一冷库..压缩机坏掉..于是更换同型号压缩机...抽真空加氟,制冷一天正常.晚上跳了电流保护...第二天去检查..开机电流直线向上爬3到5秒电流保护....于是去换掉了膨胀阀..过滤器.有(以为是冰堵造成的)高压保护换下后问题...依然还是原来那样.检查内外风机.一切正常.后查看保护电路..发现比较电路检测三相电流的坏掉...后来修复.
   现在问题是只能到-5度左右....高压15公斤   低压3公斤回气无霜....有人动过了膨胀阀   该怎么办
发表于 2016-9-28 09:24:12 | 显示全部楼层
制冷剂有没有加多,膨胀阀调小一点看看,实在不行就换个膨胀阀。
发表于 2016-9-28 09:56:43 | 显示全部楼层
是什么制冷剂,如果r22,你的低压过高,把膨胀阀一步一步调小慢慢试
发表于 2016-10-2 16:47:12 来自手机 | 显示全部楼层
把膨胀阀调节到中间状态,数圈的方法。然后开机看看高低压,电流,制冷剂多了就导,把机器关了,小半圈,开机看看,不行再小
 楼主| 发表于 2016-10-8 11:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-8 17:26 编辑

现在可以了。问题不少,我发帖子的时候那台压机烧掉了,在去厂家换了台。新机装上后,把库房东西搬空,试机膨胀阀微调,过滤器换掉后制冷就正常了
那(哪)个师傅可以告诉我,冷库为什么可以不抽空制冷也正常也不
发表于 2016-10-8 14:17:04 | 显示全部楼层

制冷剂有没有加多,膨胀阀调小一点看看,实在不行就换个膨胀阀。
发表于 2016-10-22 16:30:25 | 显示全部楼层
换了2个压缩机把事情解决了?
 楼主| 发表于 2017-6-8 16:59:17 | 显示全部楼层
换了第二个搞好了...主要有2个原因开始没把库房搬空...还有就是控制箱有问题造成压机过热保护不了....
发表于 2017-6-8 18:24:14 | 显示全部楼层
你的问题应该是三相电源有些不平衡,过流检测器坏了,引起压缩机损坏。与系统没直接关系。
发表于 2017-6-17 22:42:19 | 显示全部楼层
压缩机烧电机,第一步不就是应该检查电路和保护吗?然后再查系统……,建议你安装一个电流保护器,过窄,不平衡,断相都跳
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-11 18:38 , Processed in 0.058537 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表