本人新手以前一直只修空调,接触冷库不多,想请教下师傅们,冷库移机或者更换新压缩机时要特别注意什么?是不是跟空调换压缩机差不多,还有用那种小型的1L的飞越牌真空泵抽真空可以吗?
发表于 2016-9-24 09:32:04 | 显示全部楼层
都一样,除了全封闭压缩机,冷库压缩机可以自身排空。
 楼主| 发表于 2016-9-25 18:09:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
wp7208335 发表于 2016-9-24 09:32
都一样,除了全封闭压缩机,冷库压缩机可以自身排空。

比如原来是半封闭式的压缩机,改换成全封闭式的可行吗?
发表于 2016-9-25 18:17:59 | 显示全部楼层
可以,只要参数接近就行,
 楼主| 发表于 2016-9-25 19:44:28 来自手机 | 显示全部楼层
wp7208335 发表于 2016-9-25 18:17
可以,只要参数接近就行,

那油分离器,贮液器那些需要换吗?
 楼主| 发表于 2016-9-25 19:50:45 来自手机 | 显示全部楼层

荣昌师傅帮忙看看压缩机代换的问题

原先比泽尔15匹的半封闭式压缩机坏了,现在老板自己买了个全封闭式的压缩机想让我换上,请问一下,原来的油分离器和贮液器那些是不是要全部换新的,而且铜管的管径全部都不同,是不是焊个转换头就行了,压缩机机参数如图,但是我老是觉得不对劲!
P60917-235929.jpg
P60925-184551.jpg
P60925-184526.jpg
发表于 2016-9-26 06:17:00 | 显示全部楼层
是不是压缩机换小了点?那就更要注意以后的问题了。
油分和储液器都可以不换,原来的管径比新压缩机大,那是没问题的。只要在新压缩机的出口焊一只转换接头即可。
 楼主| 发表于 2016-9-26 12:31:36 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-9-26 06:17
是不是压缩机换小了点?那就更要注意以后的问题了。
油分和储液器都可以不换,原来的管径比新压缩机大,那 ...

原来的排气量是54m/h. .现在新的才34.3m/h,我也觉得小了,
发表于 2016-9-28 09:26:00 | 显示全部楼层
楼主,你这压缩机较你以前的半封闭的小得多了,新的全封才12P,以前半封闭的按你说的是15P的,
制冷量几乎相差一半了,计算一下能不能用再动手吧
 楼主| 发表于 2016-9-29 20:54:45 来自手机 | 显示全部楼层
巢湖瑞景 发表于 2016-9-28 09:26
楼主,你这压缩机较你以前的半封闭的小得多了,新的全封才12P,以前半封闭的按你说的是15P的,
制冷量几乎 ...

老板坚持要换,我也郁闷,顺便问下,如果换了以后需要加冷冻油吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 09:09 , Processed in 0.064847 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表