请教荣昌师傅冷库低压压力过高的问题

[复制链接]
发表于 2016-9-17 23:03:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台超市用的开放式保鲜立柜,15匹的比泽尔压缩机,r22制冷剂,前几天经常低压停机,检查发现供液管的电磁阀堵了,收氟,清理电磁阀,抽空后试机,发现低压4公斤,高压32公斤,于是又仔细检查,发现压缩机机油视液窗上面的螺帽开裂,更换后用原机的制冷剂保压,没发现压力下降,由于怕制冷剂里面有空气,于是全部放空,重新抽空加氟。加了约12公斤以后,低压压力在2.5公斤,没什么制冷效果,现在都不知道如何处理了?对了,这个机器声音很大,跟拖拉机似的,工作人员说是以前旧冷库改造的,声音一直这样,3个月前铜管破裂,我修的时候低压压力也要加到3公斤,高压20公斤才能制冷!
 楼主| 发表于 2016-9-17 23:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
该制冷系统是风冷的,外机我清理过了,
发表于 2016-9-18 05:35:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
335227 发表于 2016-9-17 23:05
该制冷系统是风冷的,外机我清理过了,

高压压力过高了,造成高压过高的原因是:加多了制冷剂;或者冷凝效果差。这种正规的制冷装置在供液管上应该设有视液镜的,加氟量应该在运转中以刚消除气泡为准;或者以当时的制冷温度下的蒸发温度的对应压力,扣除回气管路一定的压力损失后,与低压压力接近(相吻合)即可。冷凝器必须彻底清理干净,翅片光亮应该这边看得到那边;风扇风力要保证;现场通风要通畅。
高压压力高,压缩比过大,压缩机的运转声音会比正常大,但不应有怪声。
还需提供几项数据:当时实际的制冷温度多少?实际制冷温度下的低压和高压压力;当地当时的环温多少?
 楼主| 发表于 2016-9-18 09:26:34 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-9-18 05:35
高压压力过高了,造成高压过高的原因是:加多了制冷剂;或者冷凝效果差。这种正规的制冷装置在供液管上应 ...

昨天晚上我有过去加氟,加到低压3公斤,高压15公斤,制冷温度19度,环境温度约28度,停机的时候压缩机头有很大的吱吱气流声,好像冷媒倒回的样子,还有请教下荣昌师傅,压缩机机油视窗的机油一动不动是怎么回事?按理说运行的时候机油应该会有点运动呀!
 楼主| 发表于 2016-9-18 09:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-9-18 05:35
高压压力过高了,造成高压过高的原因是:加多了制冷剂;或者冷凝效果差。这种正规的制冷装置在供液管上应 ...

供液管的视液窗有很多气泡,加了20公斤的氟气泡还是很多,
发表于 2016-9-18 09:50:04 | 显示全部楼层
335227 发表于 2016-9-18 09:26
昨天晚上我有过去加氟,加到低压3公斤,高压15公斤,制冷温度19度,环境温度约28度,停机的时候压缩机头 ...

R22制冷剂,制冷温度19度,此时的蒸发温度约为14度,对应的压力约为0.768MPa绝压=0.668MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约为0.6MPa左右表压。你的低压还差远了,如果膨胀阀的调节杆已经放至在中间位置上了(这是前提,也是原则问题!),则说明制冷剂还不足,所以视液镜里还有气泡。已经加了多少制冷剂,这个不管,说明不了问题,应该以现实的视液镜为准。
视液镜里的液面不会动,这个我在你的另一个帖子里已经作了“点评”回复,很好理解的问题,不需多顾虑。
冷凝器是否彻底清洗干净了?

 楼主| 发表于 2016-9-18 11:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-9-18 09:50
R22制冷剂,制冷温度19度,此时的蒸发温度约为14度,对应的压力约为0.768MPa绝压=0.668MPa表压,扣除回气 ...

非常感谢荣昌老师,冷凝器已清洗,我现在再去加氟看看,还有个问题想请教下,正常的系统停机以后低压会不会马上回升,这台机器停机低压马上回升到10公斤,高压也回升到差不多和低压持平,不知道是不是正常。
发表于 2016-9-18 12:42:33 | 显示全部楼层
335227 发表于 2016-9-18 11:35
非常感谢荣昌老师,冷凝器已清洗,我现在再去加氟看看,还有个问题想请教下,正常的系统停机以后低压会不 ...

平衡压力问题不要去管它,不要为这事刻意忧虑。
一般来说,压缩机的气密性差,膨胀阀的开启度过大,系统压差大,停机后回压就快。
反之,回压就慢。
 楼主| 发表于 2016-9-18 22:03:16 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-9-18 12:42
平衡压力问题不要去管它,不要为这事刻意忧虑。
一般来说,压缩机的气密性差,膨胀阀的开启度过大,系统 ...

谢谢荣昌老师,今天下午有去加氟,约加了11公斤吧,开机50分钟,低压压力在5公斤,高压21.制冷温度7.8,用户说5到10度就可以用,先凑合吧,于是我就回来了,刚才用户又打电话说开机5年压缩机保护停机,是不是哪个细节我忽略了?
发表于 2016-9-18 22:51:42 | 显示全部楼层
335227 发表于 2016-9-18 22:03
谢谢荣昌老师,今天下午有去加氟,约加了11公斤吧,开机50分钟,低压压力在5公斤,高压21.制冷温度7.8, ...

膨胀阀的调节杆已经放至在中间位置上了吗?有了(或保证了)这点,才能谈下面的工况问题!!!
R22制冷剂,制冷温度约8度,此时的蒸发温度约为3度左右,对应R22的压力约为0.549MPa绝压=0.449MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力约在0.4MPa(约为4kg)左右。你的低压太高了,所以高压压力也会很高,压缩机就会保护停机。
我在3楼和6楼里说的冷凝器是否彻底清洗干净了?加多了氟,膨胀阀的开启度过大等都会使冷凝压力高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 11:28 , Processed in 0.044264 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表