这是另一个小冷库遇到的问题,有些不解的地方,也是维修中遇到的。
冷库面积在14平方左右,要求最低温度为-18℃,,膨胀阀是丹佛斯的几号阀芯不清楚,没拆卸过。很奇葩的是,这个膨胀安装时倒过来的,底在上,第一次见这样安装的,估计是为了节约管路,管路一点余量都没有,想正过来还得焊接,不知道这样行不行???

压缩机组在二楼,管路也没有集油弯,压缩机整个都快上满霜了,很神奇的是这样库温照样可以降到零下-18℃,但是到了夏初状态就不好了,拉不下温度。
第一次维修放出来大量的制冷剂,结霜至吸气截止阀,但是后来温度只能达到-16℃,是不是制冷剂放多了差点?

至于高低压,压表坏了一个,另一个也不知道是否正常,所以没有记录。
冷库14㎡,压缩机5HP半封闭中温机组,冷凝器41㎡,膨胀阀TX2,阀芯不知道。冷风机是DD40㎡,使用大约6年。
发表于 2016-9-13 07:27:08 | 显示全部楼层
系统的配置还是可以的。膨胀阀规范的安装,应该是在水平管段上,伞形阀帽朝上。当然也有在立管上安装的,倒立安装肯定是错误的。根据阀的结构及动作原理,伞形阀帽朝上最合适阀瓣的启闭动作原理,立管安装要差于伞形阀帽朝上的,倒立安装不利于阀瓣的启闭动作,一定程度上会影响阀的动作质量。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下,都不得有结霜现象出现!这是原则!压缩机一旦结了霜,说明压缩机处湿冲程运转状态,压缩效率将下降或大幅下降,严重时甚至不压缩。而且由于运转温度低,油温低,油的粘度大,流动性差,影响润滑,对机件磨损加大,极其容易损坏机件或压缩机。
发表于 2016-9-13 12:36:40 | 显示全部楼层
你不防看散热好不好.....风速,散热环境,散热网...看看有意外惊喜.....
 楼主| 发表于 2016-9-13 13:41:51 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-9-13 07:27
系统的配置还是可以的。膨胀阀规范的安装,应该是在水平管段上,伞形阀帽朝上。当然也有在立管上安装的,倒 ...

谢谢老师指点,我在按照这些原则调节下试一试。
 楼主| 发表于 2016-9-13 13:45:50 | 显示全部楼层
维修中的战斗机 发表于 2016-9-13 12:36
你不防看散热好不好.....风速,散热环境,散热网...看看有意外惊喜.....

嗯,冷凝器后面的毛毯清理过了,我再找找就差不多了,机组上二楼太阳上通风不错,冷凝器对流风扇也正常,我在调整下制冷剂,弄不好就是因为那个奇葩膨胀阀是倒立安装的问题。
发表于 2016-9-13 15:21:07 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-9-13 07:27
系统的配置还是可以的。膨胀阀规范的安装,应该是在水平管段上,伞形阀帽朝上。当然也有在立管上安装的,倒 ...

荣昌老师,压缩机和冷凝器  是怎么匹配,有什么关系?比如说3P的压缩机配多大面积的风冷冷凝器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-25 06:39 , Processed in 0.061035 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表