15匹冷库压缩机开机5秒压力保护

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-9-16 14:49:49 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
crx老鱼翁 发表于 2016-9-15 19:30
那是系统里有水,使劲抽真空吧。

嗯,今天早上开看,7个柜温度稳定在4度,其他2个柜温度在13度,过了一会儿又都堵了,全部升温,我就把那个电磁阀线圈换了,,开机运行是不堵了,但是低压居然4公斤,高压32公斤,
发表于 2016-9-16 16:32:43 来自手机 | 显示全部楼层
冰堵,冲洗管路,抽空定量加氟试试。
发表于 2016-9-16 20:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
32公斤有点吓人哟?
发表于 2016-9-17 16:37:17 来自手机 | 显示全部楼层
不保护都32公斤了。
 楼主| 发表于 2016-9-17 20:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2016-9-16 16:32
冰堵,冲洗管路,抽空定量加氟试试。

查到漏点了,就这个视液窗上面的螺帽锁不紧,换了以后重新抽空加氟,加了11公斤的制冷剂吧,低压压力2.5公斤,高压11公斤,是不是还要继续加氟?
P60916-185609.jpg
 楼主| 发表于 2016-9-17 20:42:08 来自手机 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2016-9-16 16:32
冰堵,冲洗管路,抽空定量加氟试试。

对了,运行时这个视液窗里面的油怎么不动?
发表于 2016-9-18 12:01:47 来自手机 | 显示全部楼层
335227 发表于 2016-9-17 20:40
查到漏点了,就这个视液窗上面的螺帽锁不紧,换了以后重新抽空加氟,加了11公斤的制冷剂吧,低压压力2.5 ...

运行多久了?回气管什么情况?电流多大?
 楼主| 发表于 2016-9-18 22:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2016-9-18 12:01
运行多久了?回气管什么情况?电流多大?

运行了30分钟。回气管常温,电流没测,后来又加了氟,运行50分钟,回气管冰凉有露珠。但是还是开机5秒压力保护。
发表于 2016-9-19 09:34:44 | 显示全部楼层
335227 发表于 2016-9-18 22:06
运行了30分钟。回气管常温,电流没测,后来又加了氟,运行50分钟,回气管冰凉有露珠。但是还是开机5秒压 ...

压力保护,高低压力多少?有可能是氟加不够,低压保护。
 楼主| 发表于 2016-9-19 19:52:07 来自手机 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2016-9-19 09:34
压力保护,高低压力多少?有可能是氟加不够,低压保护。

压力保护是因为电磁阀不工作,电磁阀工作2个小时就不工作了,虽然接通电源还是咔嚓的声音,但是不通,郁闷,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 12:45 , Processed in 0.036921 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表