保鲜库制冷效果差,版主帮我分析一下!

[复制链接]
发表于 2016-9-12 22:40:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
室温25度!高压13 低压4!制冷效果非常差,膨胀阀都不挂霜!制冷剂放掉一点挂虚爽!怀疑膨胀阀坏!还有压缩机问题!压缩机停机瞬间会有刺耳的啸叫声,好像是高压气体串到低压去了!5p谷轮到压缩机R22!制冷剂我感觉就加了一点点低压就有1个压力了!最怀疑压缩机不行了!又担心误判!
 楼主| 发表于 2016-9-12 22:40:35 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器换过了
发表于 2016-9-13 00:07:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怀疑压机就关闭回油收氟,能收净就说明压机OK,反之压机不良。
发表于 2016-9-13 21:07:05 | 显示全部楼层
尝试看看高压多少公斤,如果膨胀阀有问题,可以先尝试更换,再考虑压缩机。
发表于 2016-9-14 08:40:42 来自手机 | 显示全部楼层
配置说一下,当时地环境温度,库温,库大小,慢到什么程度?室温25度机组放在室内?低压4公斤稳定时库温约在10度左右,详细点才好解决问题
发表于 2016-9-14 16:14:18 | 显示全部楼层
我前几天试了一个方法,关机后,把吸气排气截止阀关闭,然后把排气截止阀打开一点,看看低压表,低压升高就存在高低压串气,打开看看呗。这个方法我试过,而且找到了毛病,但是准确性还没有经过大神评估。