求助大家,冻库拉不下温度

[复制链接]
发表于 2016-9-11 00:47:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天碰到一冻库,开机低压2公斤,高压11公斤,高压管微热,结霜至低压阀,开机两三个小时了,温度只有-2度
发表于 2016-9-11 19:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂不够可能性比较大!
发表于 2016-9-11 23:27:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
周师的贴王子仔细看看,会有收获的。
发表于 2016-9-12 17:42:41 | 显示全部楼层
如若是R22的话,库温-2度对应蒸发温度为-7度则对应蒸发压力为表压3KG,除去管路的压力损失也应2.5KG左右,所以应适量补充制冷剂,另外低压管结霜最好经低压截止阀到压缩机吸气口处止。
发表于 2016-9-13 23:20:26 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀调至中间位置。再调整压力。
发表于 2016-9-15 23:13:51 | 显示全部楼层
楼主这个库是不是有人加过氟?库温和压力不对等,蒸发器上是不是没霜?前几天修了2台15匹的比泽尔,情况大体相同,都是换了膨胀阀,放氟后解决,半天时间,2K大洋到手,仔细检查一下吧。
发表于 2016-9-16 18:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀那么容易坏吗??
发表于 2016-9-16 18:36:59 来自手机 | 显示全部楼层
请教如何确定膨胀闷坏了?