各位师傅好,今天过去维修一个冷库,20HP低温机组,蒸发器为铝排的,目标温度为-20℃,制冷剂为R22,过去的时候库温拉到-15℃还算容易,后面就特别慢,几乎不动,在-15℃时,低压几乎为0,高压为1·0MP,这个压力偏低,我增加了大约4KG制冷剂,压力几乎没变化,但是库温却降下来了。库里面是大约2吨新鲜无花果
24小时前开始冷冻的,-15℃后大约40秒下降0.1℃,最后降到-20℃,但是低压几乎还是0,高压还是1.0MP,这是怎么回事?是有堵的?还是膨胀阀调节问题?
发表于 2016-9-11 19:36:08 来自手机 | 显示全部楼层
手摸过滤器到膨胀阀中间温度有没有很凉
发表于 2016-9-12 08:28:34 | 显示全部楼层
我在脑补零下20度后,无花果成啥样了
 楼主| 发表于 2016-9-13 06:31:40 | 显示全部楼层
qijianjie12 发表于 2016-9-12 08:28
我在脑补零下20度后,无花果成啥样了

-20℃冻出来的果子品质不好会发黑,只能做原料使用,正常需要零下-35℃以下冻出来的果子是翠绿色的,品相很好,用水一撮表皮就掉了,吃起来像冰淇淋。
 楼主| 发表于 2016-9-13 06:33:15 | 显示全部楼层
zjhxc 发表于 2016-9-11 19:36
手摸过滤器到膨胀阀中间温度有没有很凉

这个没试过,不过试了一下过滤器前后温度是一样的,我主要是纳闷,压力低的不正常,怎么温度还可以拉下来,而且不算慢。
发表于 2016-9-13 07:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-9-13 07:28 编辑

膨胀阀有可能坏了

膨胀阀过滤网清洗一下
 楼主| 发表于 2016-9-13 07:21:29 | 显示全部楼层
zjhxc 发表于 2016-9-13 07:18
膨胀阀过滤网清洗一下

你的意思是脏堵但是没完全堵死是吧?