电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 11565|回复: 76

这个冰柜搞死我了!

  [复制链接]
发表于 2016-9-7 15:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接一台小天鹅弧面玻璃冰柜起初是压缩机坏了,打压高低压不漏 发现是毛细管堵了 (断开回气管高压居然达到2.5MP 都爆表了)就用管道清洗剂清洗了高低压 由于原装毛细管拉不出来 就询问国强版主得知用内径0.8的毛细管2米,换好以后恢复管路 抽空加氟效果不好,于是又问了国强师傅 被告知氟加少了(小罐毛重250G的)我又补了半罐现在效果稍微好点不过效果还是不理想,最低只能拉倒—13度左右 希望各位帮我分析分析哪一步没搞对谢谢!! 下面有参数图片:
冰箱民牌.jpg
工作低压.jpg
工作高压.jpg
回气管情况.jpg
结霜情况.jpg
新压缩机型号.jpg
发表于 2016-9-7 15:40:26 | 显示全部楼层
低压不漏吗?
发表于 2016-9-7 15:46:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压不够~~毛细管短了~~正常134高压 应该在1.2左右
发表于 2016-9-7 16:02:34 | 显示全部楼层
这是展示柜,毛细管要用内经粗的,也就是要选和原机一样粗的,压缩机也小点,制冷也会慢。再就是你要弄明白,原压缩机是什么原因坏的,就可以对症下药了。
 楼主| 发表于 2016-9-7 16:05:50 | 显示全部楼层

低压不漏!!
发表于 2016-9-7 16:10:46 | 显示全部楼层
等等国版看看咋说
发表于 2016-9-7 16:11:09 | 显示全部楼层

这种冰柜维修以后很难达到理想的制冷效果,就像超级版主说的,参数要选跟原来的一样,否则很难达到效果。
 楼主| 发表于 2016-9-7 16:14:28 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2016-9-7 16:02
这是展示柜,毛细管要用内经粗的,也就是要选和原机一样粗的,压缩机也小点,制冷也会慢。再就是你要弄明白 ...

坏压缩机的原因是毛细管堵了 不停机 造成的!!
发表于 2016-9-7 16:15:45 | 显示全部楼层
放弃吧哥们 这个机子真的会搞死你的   
发表于 2016-9-7 16:16:09 | 显示全部楼层
毛细管粗,结流量不够。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-22 22:46 , Processed in 0.065469 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表