谷轮10P  R22制冷剂   
一个库温要求-18 无缝钢管
一个冷风机0度  
膨胀阀怎么配?
发表于 2016-9-5 22:10:19 | 显示全部楼层
你说的是 一个冷冻一个冷藏? 冷冻多大面积 ,冷藏多大面积
 楼主| 发表于 2016-9-6 13:03:35 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-9-5 22:10
你说的是 一个冷冻一个冷藏? 冷冻多大面积 ,冷藏多大面积

冷藏85立方    保鲜150立方
发表于 2016-9-6 13:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
10P的压缩机小了,起码得15P的。
发表于 2016-9-6 13:11:18 来自手机 | 显示全部楼层
zhanggq22 发表于 2016-9-6 13:09
10P的压缩机小了,起码得15P的。

冷藏和保鲜各一组15P的。
发表于 2016-9-6 14:51:56 | 显示全部楼层
巢湖瑞景 发表于 2016-9-6 13:03
冷藏85立方    保鲜150立方

10P机组太小,你还带150立方的冷藏呢,这个10P可以管这个85立方的冷冻, 150至少也得用个8P半封闭的机组
 楼主| 发表于 2016-9-7 08:23:17 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-9-6 14:51
10P机组太小,你还带150立方的冷藏呢,这个10P可以管这个85立方的冷冻, 150至少也得用个8P半封闭的机组

我就是用两台10P半封机组的啊,冷藏和保鲜各一台机组!我现在的问题是怎么配置膨胀阀。谢谢!
发表于 2016-9-8 14:59:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 投桃报李 于 2016-9-8 18:49 编辑
巢湖瑞景 发表于 2016-9-7 08:23
我就是用两台10P半封机组的啊,冷藏和保鲜各一台机组!我现在的问题是怎么配置膨胀阀。谢谢!


-18度 配丹佛斯膨胀阀 3号 2颗  排管分两路,单路压损太大   0度 蒸发温度-5度 10P压缩机 如果配两台DL55配  配膨胀阀4.5冷吨2颗(约15750W*2)  一台风机就配DL105,配7冷吨(约25000W)  不知道配的对不对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-25 11:59 , Processed in 0.067551 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表